Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: 2 охлаждение воздуха в приточке
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
MosevSIB
Добрый день знатоки. Прошу совета, может быть у кого то была практика в данном вопросе. Имеется приточная установка, подведен холод и тепло. В обоих контурах пропилен гликоль. Системы проектировались по строительной климатологии +23 градуса. Владивосток. Фактическая же температура летом порой доходит до +30 и это при влажности 80%. Данной системы при таких условиях не хватает для охлаждения возложенной на неё зоны. Возможно ли использовать водяной калорифер под дополнительную ступень охлаждения воздуха. Всё рядом друг с другом находится. Мощности чиллера хватит. Фото прилагаются. Будет ли от этого толк ?
LordN
охладитель
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

нагреватель
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

решайте сами, как говорится, но я бы слишком не рассчитывал...
геммороя будет выше крыши с обвязкой и увязкой гидравлики, плюс ко всему надо будет городить как минимум дренажную ванну, а м.б., да почти наверняка, еще и каплеуловитель. т.к. экономисты любят подбирать установки на скорость 3,5 и выше в сечении.
MosevSIB
Цитата(LordN @ 6.5.2022, 13:47) *
охладитель
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

нагреватель
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

решайте сами, как говорится, но я бы слишком не рассчитывал...
геммороя будет выше крыши с обвязкой и увязкой гидравлики, плюс ко всему надо будет городить как минимум дренажную ванну, а м.б., да почти наверняка, еще и каплеуловитель. т.к. экономисты любят подбирать установки на скорость 3,5 и выше в сечении.



Благодарю за ответ.
kosmos440o
Там вроде установка на 20 тыс.куб?
LordN
Цитата(kosmos440o @ 6.5.2022, 17:08) *
Там вроде установка на 20 тыс.куб?

а какая разница какая там установка?
показан сам принцип превращения грелки в охладитель. этот вариант еще ниче, аж один к десяти, а вот если скорость еще поднять отношение будет еще хуже один к 15 или того больше
Skaramush
Кстати, наоборот тоже не стоит делать. Чревато.
LordN
да всёравно делают, правда потом удивляются, но то таке... smile.gif
kosmos440o
Ну, в фойе фудкорта вполне можно рециркуляцию сделать. Если запахи, то наверно с преобладанием приточки над вытяжкой. Хотя я в этом вопросе не гинеколог, но идею сгенерировать могу))) На одном обьекте местные чудики делали это без камеры смешения, открыв соответствующие отсеки притока и вытяжки))) Замучались вылавливать хитромудрых, ибо зимой венткамеру вымораживало)))
Banned
Рециркуляцию, да, но не так. В удобном месте приладить ВОПы, а приток придавить по перегрузке ХМ.
kosmos440o
Цитата(Banned @ 8.5.2022, 0:05) *
Рециркуляцию, да, но не так. В удобном месте приладить ВОПы, а приток придавить по перегрузке ХМ.

Ну, приток придавливать это уже шняга. А что такое ВОПы?
MosevSIB
Закину проект если кому нибудь интересно будет свои мысли высказать по поводу возможного решения.
Banned
Цитата(kosmos440o @ 10.5.2022, 11:23) *
Ну, приток придавливать это уже шняга. А что такое ВОПы?

Может и шняга, если другое решение подскажете. А ВОПы, это то чему в школе холодильщиков учат.

MosevSIB, перенеси заполнение системы на всас гидромодуля и можно отдавать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.