Здравствуйте
Хочу рассчитать кавитационный запас по значениям с КИП.
На ТЭЦ с поперечными связями имеем четыре Д6ата и пять ПЭН. Из Д6ата вода по стояками поступает в общий коллектор всаса ПЭНов. От ПЭНов вода поступает в общий коллектор напора ПЭН.
На рисунке показано
точка отсчёта - нулевая отметка цеха
высота между нулевой отметкой и водой в бочке Д6ата = 15,2м
высота фланцевого соединения на всасе ПЭН = 1,8м
избыточное давление в Д6ата = 4 кГс (0,4 МПа)
температура воды из бочки Д6ата = 150 градусов Цельсия
нашел формулу подсчёта располагаемого кавитационного запаса
NPSHa = Hвход - Hкипения = (Hвнешн + (zжидк-zвход) - ∆H + (w^2)/2) - Hкипения
Hвнешн = 4кгс - давление над зеркалом жидкости в Д6ата
(zжидк-zвход) = 15,2 м - 1,8 м = 13,4 м
Hкипения при 150 градусах Цельсия = 4,8 кГс (0,48МПа)
Вопрос по ∆H потере давления при движении жидкости в подходящем трубопроводе. Потери составят из потерь на местные сопротивления и потерь по длине на трение. Как при их расчете учесть наличие общего коллектора всаса ПЭНов?
Скорость на входе в ПЭН будет считаться как w = G/F, отношение расхода воды к площади сечения подводящей трубы (всаса)?
К сожалению кнопка "загрузить" не работает поэтому не могу прислать рисунок