Добрый день! Мой вопрос - где-то в нормах прописано максимальное расстояние от обвязки водяного калорифера до его обвязки??? Или только проект и расчёты??? Неужели нигде??? Очевидно Мне как технадзору со стажем, и из опыта эксплуатации систем вентиляции (более 20 лет уже), что на 15-20 м, и тем более 30 м нельзя относить обвязку - это инерционность, гидравлика и прочие проблемы - это факт, статистка. А вот чем, кроме опыта конечно, это обосновать? В рекомендациях есть не более 1.5-2 м от калорифера, в паспорте на "ВЕКТОР" от ВЕЗЫ не более 5 м, да ещё и в уровень с патрубками калорифера. А вот ссылочки какие нибудь на умные именитые книжки никто не даст? Заранее спасибо! (ИИ и Алиса не помогли)))) Вся надежда на Коллег с АВОКа ))) Заранее спасибо!
LordN
скорость воды в трубе порядка 0.7..1.0 м/с
при длине ветки 10м запаздывание составит 10-15сек. т.е. от момента открытия клапана, да момента прихода гор.воды в калорифер пройдет от 10 до 15 секунд, примерно. много это? очень.
скорость замораживания воды в теплообменнике можете посчитать сами зная начальную температуру воды и мощность вашего т/о. в любом случае - это секунды, ну десяток, ну два.
время между сигналом "атас, замораживаем!" и приходом горячей воды в узел должно быть в разы, а лучше на порядок, меньше, чем скорость замораживания воды в т/о.
т.о. допустимое типовое запаздывание, читай, длина см.узла, не должно превышать один-два метра.