Полная версия этой страницы:
Наружнаы водопровод
NEZNAIKA
9.10.2007, 12:33
У меня такой вопрос. Мне нужно сделать наружный водопровод предприятия, по тех.условию вода подается от скважины насосом производительностью 10м3/ч, что для наружного пожаротушения мало. Мне требуется QПОЖ=10+30=40 л/с=432м3 /3 часа. Я хочу сделать так: вода поступает в проектируемый резервуар и от него насоса подается в наружную сеть, но есть одно но, обмен пожарнонго объема воды не успевает обменяться за 48 часов (СНиП 2,04,02-84).
Но можно сделать две системы:
1. Хоз.-питьевой водопровод
2. Производственно-противопожарный водопровод
Но это привидет к увеличению затрат т.к. придеться делать два кольца. И нужно ли обязательно два резервуара как говорит СНиП.
Посоветуйте как быть??????????????
Михаил I
9.10.2007, 12:39
Делайте увеличение затрат.
три резервуара (1хоз-пит + 2пожар)
-пожарный кольцевой водоппровод
-хоз-пит можно не кольцевать
Хоз-пит надо бы тоже кольцевать, чтобы вода стоячая не загнивала.
Цитата(ViC @ 9.10.2007, 21:23) [snapback]174611[/snapback]
Хоз-пит надо бы тоже кольцевать, чтобы вода стоячая не загнивала.
НАДО БЫ это не аргумент
тем более что хоз-пит подразумевает водоразбор
Cherep
на хоз-быт один резервуар? не 2?
Цитата(Темка @ 10.10.2007, 10:09) [snapback]174728[/snapback]
Cherep
на хоз-быт один резервуар? не 2?
Один и то если внем есть необходимость!
NEZNAIKA
10.10.2007, 10:20
Дополнение к вопросу т.к. в начеле дал не полную информацию. Краткая хар-ка объекта: два производственых корпуса с QПОЖ=10+30=40 л/с=432м3 /3 часа, биржа сырья с Qпож=60л/с=1080м3/за 5 часов. Водоснабжение от водонапорной башни по ТУ W=25м3,H=22м, рядом в низине есть водоем.Более подробный расчет см. прилагаемый документ.
Мой вариант сделать две системы: производственно-противопожарный водопровод с источником водоснабжения от резервуаров через насосную с увеличением резервуаров до 750м3( сумма расходов воды на АУПТ,ПК, гидранты) и растановкой на сети пож.гидрантов. Тушение корпусов через гидранты, биржа сырья также из гидрантов и водоема с устройством пож.пирса на водоеме.
Вторая система хоз-питьевой водопровод тупиковый разветленой с подачей воды на бытовки,котельные( их три). Источник водоснабжения водонапорная башня.
Цитата(Cherep @ 9.10.2007, 19:55) [snapback]174662[/snapback]
НАДО БЫ это не аргумент
тем более что хоз-пит подразумевает водоразбор
Чем Вам скважина с насосом не водозабор? Не знаю я наизусть все нормативные документы - нереально.
Цитата(ViC @ 10.10.2007, 20:26) [snapback]175070[/snapback]
Чем Вам скважина с насосом не водозабор? Не знаю я наизусть все нормативные документы - нереально.
речь не о заборе а о разборе
Я тоже все не знаю и знать наизусть не хочу
andrey R
10.10.2007, 20:42
Цитата(Cherep @ 10.10.2007, 21:37) [snapback]175105[/snapback]
речь не о заборе а о разборе

А забор надо зелёной краской красить? За два раза по грунту?
по ТУ - не надо
надо водонапорную башню

но - в красный цвет