VRV Express выдает ошибку следующего вида
Цитата
A VKM device must be connected to the remote controller of an indoor unit
Звоню дилеру. Сначала он мне говорит, что эти установки нельзя использовать без внутрянки (хотябы одной). Параллельно лопачу инжениринг. Нахожу в 2-х документах схемы, где рисуют:
Цитата
Independent system (connected only with a HRV unit in a single refrigerant circuit)
Звоню опять дилеру, указываю документ. Он почитал, говорит: Да, типа, можно. Но не будет возможности регулировать температуру приточного воздуха.
Из инжиниринга понял, что на пультах, которые идут к VKM нет возможности включения установки. Предлагают подключать все установки через один пульт обычной внутрянки, и к каждой свой пульт для VKM.
Никто не сталкивался с подобным?
Вопрос в следующем: будет ли регулировка температуры или нет?
В приточке стоит теплообменник, неужели производитель не предусмотрел такую функцию?