Всем добрый день очень нужна ваша помощь.
Ситуация такая Есть котельная с котлом Vitoplex 100 мощностью 150 кВт(висман) и горелкой WL20/2-C на дизельном топливе,
высоту дымовой трубы выбрал по рекомендациям Виссман (6-м) с сечение равномы сечению выходного патрубка котла (178 мм)
принес на согласования инспектор потребовал доказательство правильности выбора высоты трубы (расчет) мои попытки сослатся
на рекомендации завода производителя не прокатили, что делать как его посчитать незнаю, еть ли каенибуть нормативные расчеты именно для диз топлива
в инети представленно куча расчетов только для газ, и там достаточное колличество коэффициентов которые нормируются а откуда они берутся не описанно.
помогите пожалуста кто чем может/
P.S.для расчета дымовых труб для газа пользуюсь вот этой программой неукого нареканий не вызовала , хотя тоже с инета скачал.
Вот так вот Все заходят и качают программку хоть бы кто нибуть помог.

хорошо хоть на других сайтах есть добрые люди вот выкладываю вам расчет дымовой трубы при естественной тяге может комуто он всетаки будет также нужен как и мне а помочь будет некому, всем респект.
P.S. если у когонибуть будет желание перевести этот расчет в XL чтоб все считалась в автомате скиньтехоть выложете в этой теме .
Цепляю инструкцию проектирования Витоплекс. На 22 стр. номограмма для подбора диаметра и высоты дымовой трубы SHIEDEL, которая является официальным документом Виссманн

Правильно засомневался инспектор. У Вас труба слишком мала
Здравствуйте всем! Меня интересуют все те же вопросы... а где же все ссылки на эти программы?
Высота трубы для ДТ может быть расчитана также как и для газа, только поменяется расход и температура при расчете. Тяга расчитывается стандартно. А сопротивление тракта можно посчитать по нормативному методу аэродинамического расчтеа котельных установок (ЦКТИ) - он есть везде на сайтах, в т.ч. и здесь. Против него никто возражать не будет.
Genya1221
15.6.2010, 17:00
Ну вобщето высота дымовой трубы должна определятся по расчету ОВОС на рассеивание вредных выбросов.
Цитата(Genya1221 @ 15.6.2010, 18:00)

Ну вобщето высота дымовой трубы должна определятся по расчету ОВОС на рассеивание вредных выбросов.
Как я понял проблему автора темы -речь идет о технологическом расчете (чтобы тяга была и котлы нормально работали). Ибо, даже при самых низких выбросах есть ограничение по высоте, определяемое аэродинамикой газоотводящей системы, параметрами газов и требованиями к оборудованию...
При выборе высоты дымовой трубы необходимо учитывать:
1) Достаточность тяги (аэродинамический расчет)
2) Расчет рассеивания (непременно с учетом фонового загрязнения атмосферы) по методике ОНД-86. По этой методике считают программы "Эколог" (С-Петербург), "Эра" (Новосибирск) и др.
Вам ведь проект согласовывать в управлении экологии...
Вот посмотрите для газа расчет здесь
http://ingeneerkonstruktor.narod.ru/raschet-trub.htmlвыложу скоро и в exl расчет руки никак не доходят.
В принципе расчет что для газа, что для другого топлива похож. Расчеты ведутся по справочникам, тоже выложу потом.