Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет высоты дымовой трубы для катлов на дизельном топливе
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Проекты (проектные работы)
Михаил
Всем добрый день очень нужна ваша помощь.
Ситуация такая Есть котельная с котлом Vitoplex 100 мощностью 150 кВт(висман) и горелкой WL20/2-C на дизельном топливе,
высоту дымовой трубы выбрал по рекомендациям Виссман (6-м) с сечение равномы сечению выходного патрубка котла (178 мм)
принес на согласования инспектор потребовал доказательство правильности выбора высоты трубы (расчет) мои попытки сослатся
на рекомендации завода производителя не прокатили, что делать как его посчитать незнаю, еть ли каенибуть нормативные расчеты именно для диз топлива
в инети представленно куча расчетов только для газ, и там достаточное колличество коэффициентов которые нормируются а откуда они берутся не описанно.
помогите пожалуста кто чем может/

P.S.для расчета дымовых труб для газа пользуюсь вот этой программой неукого нареканий не вызовала , хотя тоже с инета скачал.
Михаил
Вот так вот Все заходят и качают программку хоть бы кто нибуть помог. sport_boxing.gif хорошо хоть на других сайтах есть добрые люди вот выкладываю вам расчет дымовой трубы при естественной тяге может комуто он всетаки будет также нужен как и мне а помочь будет некому, всем респект.
P.S. если у когонибуть будет желание перевести этот расчет в XL чтоб все считалась в автомате скиньтехоть выложете в этой теме .
jota
Цепляю инструкцию проектирования Витоплекс. На 22 стр. номограмма для подбора диаметра и высоты дымовой трубы SHIEDEL, которая является официальным документом Виссманн smile.gif

Правильно засомневался инспектор. У Вас труба слишком мала
Alovdm
Здравствуйте всем! Меня интересуют все те же вопросы... а где же все ссылки на эти программы?
andr111
Высота трубы для ДТ может быть расчитана также как и для газа, только поменяется расход и температура при расчете. Тяга расчитывается стандартно. А сопротивление тракта можно посчитать по нормативному методу аэродинамического расчтеа котельных установок (ЦКТИ) - он есть везде на сайтах, в т.ч. и здесь. Против него никто возражать не будет.
Genya1221
Ну вобщето высота дымовой трубы должна определятся по расчету ОВОС на рассеивание вредных выбросов.
andr111
Цитата(Genya1221 @ 15.6.2010, 18:00) *
Ну вобщето высота дымовой трубы должна определятся по расчету ОВОС на рассеивание вредных выбросов.



Как я понял проблему автора темы -речь идет о технологическом расчете (чтобы тяга была и котлы нормально работали). Ибо, даже при самых низких выбросах есть ограничение по высоте, определяемое аэродинамикой газоотводящей системы, параметрами газов и требованиями к оборудованию...
VladVl
При выборе высоты дымовой трубы необходимо учитывать:

1) Достаточность тяги (аэродинамический расчет)
2) Расчет рассеивания (непременно с учетом фонового загрязнения атмосферы) по методике ОНД-86. По этой методике считают программы "Эколог" (С-Петербург), "Эра" (Новосибирск) и др.
Вам ведь проект согласовывать в управлении экологии...
i_am
Вот посмотрите для газа расчет здесь http://ingeneerkonstruktor.narod.ru/raschet-trub.html
выложу скоро и в exl расчет руки никак не доходят.
В принципе расчет что для газа, что для другого топлива похож. Расчеты ведутся по справочникам, тоже выложу потом.