Slavik
Не смог заставить ATV-31 запоминать заданное кнопками "больше-меньше" значение частоты. После останова и/или отключения питания заданное значение сбрасывается до нуля. Хотя параметр Str установлен как EEP. Кто-то пользовался этой функцией? Она реально работает?
DriverFirst
А какие цифровые входы Вы используете для "больше", "меньше"? Возможно "несовместимость функций". Инструкция по программированию, стр.13. Например JOG имеет приоритет. Может я неправ.
Slavik
Цитата(DriverFirst @ 7.5.2008, 22:13) [snapback]250585[/snapback]
А какие цифровые входы Вы используете для "больше", "меньше"?

LI2 и LI3 для "больше-меньше" соответственно. Это важно? Другие функции на эти входы не назначены, я это специально проверил. Так-то всё работает, жмёшь "больше" - частота растёт, жмёшь "меньше" - частота убывает. А вот запомнить не хочет. bang.gif
DriverFirst
Цитата(Slavik @ 7.5.2008, 18:22) [snapback]250590[/snapback]
LI2 и LI3 для "больше-меньше" соответственно. Это важно? Другие функции на эти входы не назначены, я это специально проверил. Так-то всё работает, жмёшь "больше" - частота растёт, жмёшь "меньше" - частота убывает. А вот запомнить не хочет. bang.gif

Ну вот в инструкции написано: PS2 если tCC=2C то LI3 а теперь по русски, если выбрана двухпроводная схема управления (а это заводская уставка) то на третий вход LI3 назначена предустановленная скорость. Проверьте параметр PS2 и если он равен LI3, измените его на nO.
Slavik
Цитата(DriverFirst @ 7.5.2008, 22:39) [snapback]250596[/snapback]
Ну вот в инструкции написано: PS2 если tCC=2C то LI3 а теперь по русски, если выбрана двухпроводная схема управления (а это заводская уставка) то на третий вход LI3 назначена предустановленная скорость. Проверьте параметр PS2 и если он равен LI3, измените его на nO.

спасибо, завтра утром проверю...
Игорь Борисов
LAC = L2 ?
Slavik
Цитата(Игорь Борисов @ 7.5.2008, 22:46) [snapback]250598[/snapback]
LAC = L2 ?

LAC = L3
Slavik
Хочу добавить, что эта функция использется совместно с ПИ-регулятором (переключается по состоянию дискретного входа - функция rFC), так я пытался реализовать "ручное" задание частоты. Может, задание сбрасывается при деактивации функции rFC? (снятии единицы с дискретного входа)? Завтра прямо с утра проверю.
Slavik
Всем спасибо за помощь. Разобрался. Всё запоминается, только не надо снимать единицу с дискретного входа переключения заданий.
З.Ы. Вообще, мне не понятны причины, по которым конструкторы ATV31 сделали так, что он не позволяет использовать уставку, заданную кнопками "больше-меньше" в качестве задания для ПИ регулятора. Мне, например, было бы это очень удобно.
Игорь Борисов
Цитата(Slavik @ 8.5.2008, 17:29) [snapback]250977[/snapback]
З.Ы. Вообще, мне не понятны причины, по которым конструкторы ATV31 сделали так, что он не позволяет использовать уставку, заданную кнопками "больше-меньше" в качестве задания для ПИ регулятора. Мне, например, было бы это очень удобно.

Хм... может не подумали? biggrin.gif А в 61-ом, интересно, можно? Нашел пока только интересного то, что одному дискретному входу можно задавать несколько назначений...
korser
Добрый день.
Немного предистории: работаю мастером в ТСЖ, обсслуживаем несколько домов оборудованных итп. Вообщето договор на обслуживание ИТП заключён со специализированой организацией. Но специалисты в ней ещё те. Ходили насстраивали температурные графики при неверно выставленных часах и календаре.Когда я спросил чего ж мы экономим когда календарь показывает 2004 г. и время с разницей в 5 часов, начали чесать репу...К чему это я? Переодически звонят жильцы и жалуются на отсутствие напора на верхних этажах. В ИТП стоят повысительные насосы управляемые Altivarom 31. В эти моменты(обычно в 7-8 вечера, когда уже организация которой положено заниматься етой проблемой уже не работает) топаю в ИТП, вижу что на ПЧ высвечивается ошибка ОСF. Скачал уже инсрукцию сам, понял что перегрузка по току. При разговоре с "сервисменами" говорят что возможно на электическом кабеле какая нить нагрузка происходит, и выходит вот такая ошибка. Но по предидущему опыту общения я понимаю что они мягко говоря не в теме.
Так вот скажите пожалуйста, возможно какие то параметры частотника изменить с тем что бы уменьшить вероятность появления этой ошибки.
О замене организации обслуживающей ИТП мы уже призадумались. Возможно стоит подготовить своих специалистов.
В догонку вопрос: ATV31 имеет разъём RG45, в том числе для связи с ПК. Необходим ли преобразователь R485-RS232, для соединения с ПК или достаточно сетевого кабеля, и будет ли работать PowerSuite через обычный сетевой кабель? Опять же перехлёст или прямое соединение?
Разложите пожалуйста по полочкам, что нужно для того чтобы конфигурировать ATV31 с помощью ноутбука и ПО PowerSuite, неимеющего на борту rs232.
Slavik
Цитата(korser @ 17.7.2008, 22:29) [snapback]272987[/snapback]
О замене организации обслуживающей ИТП мы уже призадумались. Возможно стоит подготовить своих специалистов.
В догонку вопрос: ATV31 имеет разъём RG45, в том числе для связи с ПК. Необходим ли преобразователь R485-RS232, для соединения с ПК или достаточно сетевого кабеля, и будет ли работать PowerSuite через обычный сетевой кабель? Опять же перехлёст или прямое соединение?
Разложите пожалуйста по полочкам, что нужно для того чтобы конфигурировать ATV31 с помощью ноутбука и ПО PowerSuite, неимеющего на борту rs232.

Вы ещё точно не доросли до своих специалистов. Вы ещё ничего в этом не понимаете.
Игорь Борисов
Slavik! Терпимее нужно быть... терпимее... ph34r.gif

to korser...
1. пч Altivar 31 (а не Altivarom )...
2. их проще программить с клавиатуры чем через PowerSuite... но, если желание неодолимо - нужен переходник-конвертер RS232 - RS485 Modbus RTU
3. главное. Ищите не какие параметры частотника изменить, а какова причина появления OCF... Проверьте - соответствуют ли настройки ПЧ данным насоса, проверьте причину перегрузки... вероятно что насос в часы пик молотит на полную, а подобран он неверно... ток выше номинала, вот частотник его и защищает... т.е. - надо разбиратся конкретно...
fuel
Чем плох altivar 31, так это тем, что нельзя посмотреть параметры работы в момент срабатывания ошибки (ток, частоту, напряжение итд).
У моих любимых фуджей полная диагностика есть даже в самых дешевых моделях причем вплоть до состояния дискретных входов/выходов в момент аварии.
Кстати у Frenic-Eco внешние кнопки "больше-меньше" можно использовать как для задания частоты, так и для задания ПИД и при переключении с ПИД на частоту ничего не сбрасывается, а продолжается работа на частоте, действующей до переключения. Ну и остальных насосных функций по сравнению с 31-м альтиваром не в пример больше.
Игорь Борисов
31 - старенькая модель... можно юзать 61\71 и иметь щастье...
fuel
У 61/71-го альтивара кстати тоже нет задания ПИД кнопками больше-меньше tongue.gif
И еще модбас у альтиваров не очень понравился, и не только у альтиваров. У фуджей в отличие от многих по модбасу есть полный доступ абсолютно ко всем кодам, доступных с панели, более 90% которых можно изменять прямо во время работы двигателя. Все интуитивно понятно и полная свобода действий.
korser
То Slavic: дорастём, какие наши годы rolleyes.gif


Спасибо за дельные советы. Между прочим здан теплопункт полгода назад...А воткнули как вы говорите старую модельку...Некарашо. А нельзя ли узнать у ATV31 общие часы наработки. Как бы секонд хенд мы не поимели за деньги нового. blink.gif
Slavik
Цитата(korser @ 18.7.2008, 18:42) [snapback]273264[/snapback]
Спасибо за дельные советы. Между прочим здан теплопункт полгода назад...А воткнули как вы говорите старую модельку...Некарашо. А нельзя ли узнать у ATV31 общие часы наработки. Как бы секонд хенд мы не поимели за деньги нового. blink.gif

Посмотреть время наработки можно в параметре SUP - rtH. Но оно сбрасывается на другой странице меню частотника. Поэтому, если Вам поставили бэушный частотник, но догадались сбросить моточасы, Вы об этом по времени наработки не узнаете.
Я бы не сказал, что ATV-31 - "старая моделька", она серийно выпускается и по сей день. И, думаю, будет выпускаться ещё долго.
Игорь Борисов
Ну, сравнительно старая... я ж не говорю что плохая... все течет, все меняется... единственный минус - модельный ряд до 15 квт. а так мы их активно ставим...

31-й даже в секондхендовском варианте неплох... за 7 лет ни одной рекламации...
fuel
Altivar 31 в начале 2004 го был презентован, откуда 7 лет? smile.gif
Игорь Борисов
Цитата(fuel @ 18.7.2008, 18:38) [snapback]273309[/snapback]
Altivar 31 в начале 2004 го был презентован, откуда 7 лет? smile.gif

В России... в смысле - появился русский каталог... SE Russia начал поддерживать их на складе... а раньше - 12-14 недель... до него были 18-е... практически такие-же... просто 31-й и далее - это уже совместно с тошибой... типа - акции друг-друга туда-сюда... 61\71 тоже через 1,5 года европы у нас появились...
Slavik
Цитата(fuel @ 18.7.2008, 20:38) [snapback]273309[/snapback]
Altivar 31 в начале 2004 го был презентован, откуда 7 лет? smile.gif

Для частотников работа на отечественном ЖКХ, как служба для солдата в Чечне - год за полтора... smile.gif
fuel
Цитата(Slavik @ 18.7.2008, 21:36) [snapback]273330[/snapback]
Для частотников работа на отечественном ЖКХ, как служба для солдата в Чечне - год за полтора... smile.gif


Это фигня, вот нефтянникам ставить на север во всепогодном исполнении, вот это Чечня smile.gif
vladun
Цитата
2. их проще программить с клавиатуры чем через PowerSuite... но, если желание неодолимо - нужен переходник-конвертер RS232 - RS485 Modbus RTU

не соглашусь, что програмить легче кнопками, а по поводу переходника - там (у Повер сьюит) есть драйвера Модбаса, поэтому адаптер может быть ЛЮБОЙ "232-485" wink.gif
avt
Несколько распространенных причин, связанных с неправильной настройкой:
Перегрузка может быть, если насос раскручивается свыше 50 Гц, что для насосной нагрузки очень даже заметно.
Время разгона мало или включена функция автоматического разгона-торможения
Неправильно задан режим управления двигателем или базовые частота и напряжения.
Нужно смотреть настройки вцелом, так как часто меняют какой-то параметр неподумавши (да еще и забудут про него) и ищут причину совсем в другом месте.

С уважением, Антон
Игорь Борисов
Цитата(avt @ 15.9.2008, 18:05) [snapback]292793[/snapback]
Нужно смотреть настройки вцелом, так как часто меняют какой-то параметр неподумавши (да еще и забудут про него) и ищут причину совсем в другом месте

В этом случае PowerSuite предпочтительней... смотреть все параметры на нем гораздо легче...
Анатолий (NII)
helpsmilie.gif Уважемые специалисты, подскажите где можно достать прогу PowerSuite. и переходники RS232 - RS485.
очень надо.
helpsmilie.gif


Игорь Борисов
У любого диллера SE. хотя сама прога была и в свободном доступе... если для единичного использования - не стоит и заморачиватся, если для регулярного - то лучше прикупить совместно с блютуз-адаптером...
Алексей Гришков
У нас 31-й Электрокомплект меняет даже не выясняя причин неисправности, ссылаются на то что 31-й даже не ремонтируют просто в гарантийный срок если что то замена. В позапрошлом годе 31-е вышло из строя 5 шт в прошлом 2, а вы говорите нет притензий.
Игорь Борисов
Цитата(Алексей Гришков @ 9.12.2008, 19:04) [snapback]326095[/snapback]
У нас 31-й Электрокомплект меняет даже не выясняя причин неисправности, ссылаются на то что 31-й даже не ремонтируют просто в гарантийный срок если что то замена. В позапрошлом годе 31-е вышло из строя 5 шт в прошлом 2, а вы говорите нет притензий.

Не знаю как у электрокомплекта, мы берем напрямую у SE. За 5 лет поставили больше 500 шт. Сдох 1 (один) - сожгли плату входов - выгорели 3 резистора. А 61-е уже 3 штуки за год... в один молния зафигачила, в 2х тоже вышли из строя аналоговые входа.
А то что их не ремонтируют - это да, только замена. Вот 61\71 ремонтотабельные...
DriverFirst
Цитата(Анатолий (NII) @ 9.12.2008, 6:27) [snapback]325749[/snapback]
helpsmilie.gif Уважемые специалисты, подскажите где можно достать прогу PowerSuite. и переходники RS232 - RS485.
очень надо.
helpsmilie.gif

Сьют позырь тута
MASTAK
всем доброго дня!
Тоже появляется ошибка OCF. Привод АТV31 11квт мото тоже 11квт. Работа организованиа по датчику давления. Отработал 2 года без проблем.
Симптомы болезни:
- Запускаешь мотор первый пуск обысно проходит успешно и регулирует давление.
- После выключение и включения частота доходит до 24гц и держится на этом уровне. Через 45сек появляется ошибка ОСF.
Проверяли кабель мегометром, мотор- всё ок
Сняли подключили на столе с мотором (другим) подключили датчик давления всё работает- регулирует по обратной связи.
Включали, выключали и т.д- работа в норме.
Что за глюк???
Bosya-r23
Кажется вы пишите про наш ЧР.Хочу немного добавить. Сопротивление изоляции опущенного в скажину насоса 5 Мом. Насос поменяли 7 03 2011. Который подняли тоже нормальный. Насос 11 квт , ток мах 28 А, а ЧР 27.7 А. На полную он никогда не работает.
MASTAK
Цитата(Bosya-r23 @ 10.3.2011, 18:06) *
Кажется вы пишите про наш ЧР.Хочу немного добавить. Сопротивление изоляции опущенного в скажину насоса 5 Мом. Насос поменяли 7 03 2011. Который подняли тоже нормальный. Насос 11 квт , ток мах 28 А, а ЧР 27.7 А. На полную он никогда не работает.

да Сергей, про ваш насос. Но вопрос решился, на сколько я понял?
Bosya-r23
Кажется будут отправлять в ремонт. Но хочется сделать самим.
MASTAK
Кого будут отправлять в ремонт???
Bosya-r23
Будут отправлять ATV31. Насос работает в ручном режиме.
MASTAK
Личные сообщения смотри
vitiacs
может подскажите уважаемые на 31 выскакивает неисправность перегрузки по току двигателя OCF", отключение питания не приводит к сбросу , при включении тут же загорается OCF, отключение нагрузки результата не дает . Умер он или нет . И может подскажете как сбросить параметр COD.
ilnurt
Цитата(vitiacs @ 30.5.2011, 1:58) *
может подскажите уважаемые на 31 выскакивает неисправность перегрузки по току двигателя OCF", отключение питания не приводит к сбросу , при включении тут же загорается OCF, отключение нагрузки результата не дает . Умер он или нет . И может подскажете как сбросить параметр COD.


Чем закончилось ? У меня ошибка O.CF тоже появляется сразу
IGBT модуль исправный
Ты починил?