Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Охлаждение рубашки реактора установки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
winch
Ситуация такая: делаем мы проект для помещения , в котором будут стоять установки (реакторы).
Ориентировочно потребность на охлаждение каждой установки известна (порядка кДж), но проблема в том, что в реакторе не вмонтированный теплообменник, который можно регулировать, а "рубашка" охлаждения - как в ДВС автомобиля. Так вот: имеем линию подачи холодной воды (от чиллера) и, соответственно, обратку (схема ниже).
Так вот: как лучше сделать узел обвязки, так как установки экспериментальные и может заранее просчитанного количества подаваемой воды либо не хватить, либо наоборот оказаться избыточным?
Запас воды в гидробаке чиллера будет, и в случае необходимости поднять давление будет можно..
Схема:
инж323
Узел регулировочный от объвязки калорифера вентсистемы может пристроить?
winch
Схемы не найдется?
инж323
Так типовые они.А вот датчик на регулировку скорее на тело этой установки прикрепить, т.е. не как в вентиляции по обратке и по Т воздуха регулировать.Клапан на больший из возможных расходов подбирать- установка то не всегда на максимум работает?
winch
Да в том-то и дело, что таких установок доныне не было - это нанотрубки выращивать.. И как себя с точки зрения тепла реакция пойдет - тоже неясно до конца unsure.gif
Вот думаю, может датчик в сам контур рубашки попробовать внедрить??
инж323
На рубашку ли ,на тело установки ли- но суть именно -по ней регулировать.А вот скорость по трубкам в теле установки поддерживать скорей правильней будет постоянной скоростью(что б локальных перегревов не было- т.е. как у калорифера мин. скорость для незамерзания крайних трубок).Вам тут ведь об обратке чего беспокоится?
С двухходовым и насосом на обратке схемка наверное.Есть тут в темах и алгоритм работы там расписан(но на вентиляцию конечно),но переложить на установку возможным видится.
jota
Не корректный вопрос.
1. Какая температура выхода или ср. температура рубашки
2. Диаметры патрубков
3. Приблизительная мощность (просчитайте приблизительно по КПД)
От ответов зависит способ
winch
Температура выхода - должна быть +40
Патрубки - 3/4"
Теплосъем по моим подсчетам - 17 кВт
kord
To winch
Думаю, что эксплуатационники намучаются с Вашей установкой.
Основания для пессимизма следующие:
- какие требования к неравномерности температуры по высоте Вашего реактора?
- какие требования по возможностям регулировки режимов (ведь установка исследовательская)?
- как характеристики чиллера согласуются с характеристиками объекта?
- какова циклограмма работы реакторов?
- какие требования к точности поддерживания режима?
Получите ответы от технологов на эти вопросы - и это будет 50% работы
Подобную установку проектировал - там был очень сложный гидромодуль и сложная обвязка технологических емкостей... А уж наладка на рабочем режиме....
Михаил
jota
Цитата(winch @ 18.5.2008, 22:37) [snapback]254161[/snapback]
Температура выхода - должна быть +40
Патрубки - 3/4"
Теплосъем по моим подсчетам - 17 кВт

Самое простое решение - на обратки выходов из рубашек поставить ограничительные термостатные клапана температуры н.п. FJWR Danfoss (30* - 70*C). Дёшево и надёжно. и без всяких процессоров
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.