Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: замена внешнего блока сплит системы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
volga-air
Здравствуйте господа знатоки!! Вопрос такой,можно ли заменить внешний блок сплит системы на более мощный,т к старый сдох. Был 2,05 по холоду есть 3,5 кВ.Денег на новый не дают mad.gif bang.gif помогите дилетанту
rsu
Возможно будет немного грубое сравнение, но это всеравно что у вас порвался ботинок и вы одели на 3 размера больше, ходить можно, но будет ли удобно.
Ну теперь по делу. Там нужно смотреть совместимость автоматики, размеры трубок и т.п. есть конечно одно НО - вентилятор на внутреннем блоке может не справится, т.е. расхода воздуха не будет хватать для обеспечения съема холода с испарителя, что приведет к поступлению жидкого фреона в газовый трубопровод. Ну если не дай бог жидкий фреон дойдет до компрессора.... машина звернет ласты.
Так скажем это совсем крайности.
Если срастется все по автоматике и по трубкам, то может быть ситуация следующая: конденсат на испарителе может не успеть стечь, т.к. производительность по холожу большая и как следситвие испаритель может обмерзнуть что приведет к заклиниванию вентилятора внутреннего блока (вентилятора в частности).
Вот пару причин по которым не следует проводить эксперементы.

Кстати можно хотябы марку кондиционера узнать?
agenda
должно работать. но вот как долго )) ну и естессно будет выдавать только 2кВт, а н е 3,5. второй год работает 2,5квт внутрянка с 3,5квт наружкой.
Alex118
На 3,5квт, 12-я труба надо будет сделать переход 9 трубку. работать будет, надо только добавит фреон,
в режиме охлаждения к.п.д. будет больше в режиме обогрева на оборот
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.