Добрый день, Господа! У меня такой вопрос: имеем производственное здание 13х6м. Здание расположено в климате с tот.п = -49С. Стоит здание на сваях на 1 м от уровня земли. Как расчитать теплопотери через пол? Брать как перекрытие над проездами или как то по другому? И учитывать ли воздушную прослойку под зданием?
а под зданием открыто или закрыто не понятно и где утеплитель под зданием или по периметру воздушной прослойки?
Под зданием открыто, утеплителя нет, только ж/б плита 200мм. Просто Домик на ножках....
Взять как наружную стену, только без коэффициента на стороны света.
Взять как наружное ограждение строго с параметрами соотв. конструкции.
Значит по такому же принципу как кровлю?
Ну почему хоть "как кровлю", "как стену"?
У конструкции полов свои слои материалов, отличные от стен и кровли. Если считаете по ГСОП, сопротивление будет равно стенам. Но лучше рассчитайте реальную конструкцию.
Так я так и расчитываю 1/8,7+1/23+Rпола
Я правильно понимаю?
Думаю, я сделал бы так же.
Цитата(Сфинкс @ 28.7.2008, 14:13) [snapback]276137[/snapback]
Взять как наружное ограждение строго с параметрами соотв. конструкции.
Где-то встречал тему типа "Потери через пол в районах вечной мерлоты". Так надо как раз эту мерзлоту и защитить. Поэтому сваи и воздушная прослойка - иначе зданию "хана-кердык" (как некто недавно выразился совсем по другому поводу)
Прослойка с метр - по свае тепло в низ уже не пройдет, рассеется.
з.ы.
Образцом, возможно, послужила действительно "избушка на курьих ножках!" периода обледенения Европы.
если открыто, то прослойку конечно не учитывать это просто улица
а считать как над открытым проездом.
Большое всем спасибо за помощь!!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.