Здравствуйте!
Имеется административное здание, под ним неотапливаемый подвал во всё здание, он же АВТОСТОЯНКА.
Какие трубы разрешается размещать по автостоянкам? Можно ли металлопластиковыми?
В нормах ничего не нашёл...
Вован (Киев)
2.8.2008, 0:09
Зачем там вообще трубы размещать если она неотапливаемая то???

Металлопластиковые максимум до 90С.
Там параметры 90-70.
Трубы расположены в подвале, т.к. больше негде размещать.
Есть нормативы?
СНиП? МГСН?
В МГСН 5.01-01 "Стоянки легковых автомобилей" в п.3.3 "...В случае транзитной прокладки через помещение автостоянки инженерных коммуникаций, принадлежащих зданию, в которое встроена (пристроена) автостоянка, указанные коммуникации, кроме водопровода, канализации и теплоснабжения из металлических труб, должны быть изолированы строительными конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 150."
Получается, что прямого запрета на металлопластик нет, но когда у нас была похожая ситуация, то пожарник вполне серьёзно потребовал обложить кирпичём коммуникации, проложенные под потолком. Предложения обшить асбоцементными конструкциями и покрыть самыми суперскими огнезащитными мастиками не принимались.
Спасибо, Елена.
Ещё вопрос:
1) Как вы сделали кирпичную кладку под потолком?
2) Стоит ли как вариант проложить под потолком сталью, а все ответвления (скажем подводки вверх к радиаторам) металлопластом, через шаровой кран.
Цитата(Prototip @ 1.8.2008, 17:25) [snapback]278360[/snapback]
Здравствуйте!
Имеется административное здание, под ним неотапливаемый подвал во всё здание, он же АВТОСТОЯНКА.
А в нормах это не стыкуется, ибо автостоянка отапливаемая.А уж потом про трубы в пределах одной пожзоны или по полу в канале кирпичном из какого либо материала
Prototip
11.8.2008, 13:26
так в нормах существуют разновидности автостоянки - как отапливаемая и неотапливаемая.