Полная версия этой страницы:
Аварийная подпитка ХВС
Подскажите как выглядит видимый разрыв, на трубопроводе аварийной подпитки ХВС для системы отопления?
Первый раз о таком слышу. Можно поподробнее?
Видимый разрыв - это демонтированный участок трубопровода. Делается демонтируемая. Это не аварийная подпитка, а точка подключения для гидравлических испытаний СО. Делается для того, чтобы никакой идиот, открыв вентиль не запустил бы жёсткую питьевую воду в термофикат.
Что-то не понял. Гидравлическое испытание СО делается путем подключения к питьевому водопроводу? Там же всего по максимуму 0,45 МПа!
Цитата(OleGun @ 9.9.2008, 14:47) [snapback]290552[/snapback]
Что-то не понял. Гидравлическое испытание СО делается путем подключения к питьевому водопроводу? Там же всего по максимуму 0,45 МПа!
Заполнение системы, а потом гидропрессом до испытательного.
На линии аварийной подпитки надо поставить 2 запорных органа и между ними открытый контрольный кран. Линия аварийной подпитки должна быть опломбирована в закрытом виде.
Поясните....
У вас что, питьевую воду смешивают с термофикатом?
И что такое аварийная подпитка системы отопления?
Если система независимая, подпитывается из первичного контура. Если зависимая, то она и так соединена с тепловыми сетями.
Что подпитываете?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.