Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Потери давления в системе отопление
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
fruit
Ув. форумчане! подскажи пли3 как можно прикинуть потери давления в системе отопления зданий (на часть зданий есть схемы с.о., а на часть нету). Уж очень не считать гидравлический расчет.
Kult_Ra
В каталогах Данфосс-Москва для отопления В. В. Невский как "рекомендательно" изложил что-то типа "резервирование напора" на элементы системы отопления.
Опираясь на эти "цифры", всегда можно прикинуть "Располагаемый/Требуемый напор"
fruit
Спасибо за помощь но у меня нету каталога данфоса... если есть ссылочка может подскажите?
Kult_Ra
Примерно вроде там так:

Выбрать самый нагруженный стояк и зарезервировать для него перепад давления:
- есть термостат + 10 000Па
- регулятор давления + 10 000 / 20 000Па
- на каждый этаж + 300 Па
Из расчёта, что стояк должен брать на себя 70%, полученное разделить на 0.7
Получится минимальная величина предполагаемых потерь давления в системе.
fruit
спасибо большое!
Gornostay
Вот держите Данфусовский каталог:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.