latko_o
Уважаемые коллеги!Прошу Вашей помощи.
Заказчик просит проверить пропиленгликоль на возможность его дальнейшего использования в системе холодоснабжения (обьем 1800л, срок использования 3,5 года).
Нигде не смог найти таблиц граничных значений на содержание компонентов.
Возможно кто-то сталкивался с подобной работой или подскажет где подчитать.
Из лаборатории получил такие данные: рН при 25градС - 7,62; общая жесткость - 0,68 ммоль/м3; магний -0,08 мг/дм3; кальций - 0,6мг/дм3; кальций+натрий - 13,73мг/дм3; сухой остаток - 55,85мг/дм3; хлориды - 5,0мг/дм3; сульфаты - 4,24мг/дм3;
vadim999
"Не горючие теплоносители и гидравлические жидкости", Справочник ... свойства... применение. Под ред. Сухотина ?.?., Л-д, "Химия", 1979г. и посл.
В конце прошлого тысячелетия - настольная книга. И еще www.algol.fi глюкольная (это я по фински) фирма.

А анализ по железу не заказывали, или у Вас пластиковые коммуникации. По практике, при сливе обычно бывает ржавого цвета.
latko_o
По железу и меди мне подсказали позже, придется нести отдельно.
Спасибо.
vadim999
В догонку. Производство гликолей - тоннажное (массовое). Попробуйте поискать в госнормативах (ГОСТ,ОСТ) "Пропиленгликоль. Технические условия" Там и требования и методы контроля.

PS. А в лаборатории по какой доки делала анализы. Можа у них есть концы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.