Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Ковер для СОДК т.с.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
OLNOV
Всем добрый день. Срочно нужны чертежи установки наземного ковера для СОДК тепловой сети.
Заранее благодарен.
OVKT
Вот нашёл наземный ковер 50К.
Это фрагмент полного чертежа.
Схема также есть в архиве (5 Мб),
каким-то чудом скачали 13'000 раз:
http://www.abok.ru/index.php?act=A...e=post&id=10276
OLNOV
Большое спасибо. Очень помогло.
krvit
Необходимо изготовить ковер (наземный, настенный пока не требуется wink.gif) есть чертежи как и из чего его изготавливать?
Может хотя бы фото готовых, особенно интересует крепеж крышки и замки smile.gif
OVOK
лет 5 назад такие делал - не супер smile.gif , но можете у газовиков поискать
Dent
С газавиковским ковером СОДК вряд ли сдадите.
Чертеж примерно такой.
krvit
OVOK, Dent спасибо!
Но все равно не пойму, что из себя представляет запорное устройство?
OVOK
Цитата(krvit @ 25.11.2008, 16:23) [snapback]319417[/snapback]
OVOK, Dent спасибо!
Но все равно не пойму, что из себя представляет запорное устройство?

Болт, который вворачивается в приварную гайку. Можно и по другому придумать smile.gif
Dent
Болт с эксцентриком и ключ.
krvit
А терминал внутри как крепится? DIN рейка приваривается или как?
Есть у кого-нибудь фото как это выглядит в итоге? smile.gif
Сфинкс
Скажите, а в формате dwg есть ли у кого чертежи коверов?
АБорисыч
Цитата
Скажите, а в формате dwg есть ли у кого чертежи коверов?

Выложу чуть позже

Цитата
А терминал внутри как крепится? DIN рейка приваривается или как?


рейка для наземного привариваевается
Для настенного лежит на нижней полочке ковера, рейка только мешает в настенном.
АБорисыч
Спасибо Вадиму за предоставленные чертежи.
Contra
Цитата(krvit @ 30.11.2008, 11:05) *
А терминал внутри как крепится? DIN рейка приваривается или как?

Привет.
1. По инструкции терминал "крепится к деревянной доске". Между доской и песком проложить пергамин (в наземном ковере). Т.к. внутреннее пространство ковера заполняется песком, оставить 20-25 см от верха место для терминала. Иначе по-весне будет образовываться иней во внутреннем пространстве.
2. Внутри ковера оставлять небольшой запас соединительного кабеля (около 20-ти см). Чтобы терминал можно было вынуть для ремонта и осмотра.
3. Ковер должен иметь вентиляционные отверстия (негерметичный!).
4. Снаружи ковер покрасить зеленой краской под цвет газона.
5. На крышке внутри сваркой нанести номер проекта и контрольной точки.
6. Допускается использовать ковер как реперный столб теплосети.
7. Запорный болт смазать литолом (иначе через полгода приржавеет).

Удобнее всего, когда запорная гайка приварена к крышке. Болт проходит насквозь через край крышки и полностью не выкручивается при открывании. Если гайку приварить к телу ковера появляются сложности: попасть болтом в гайку, не потерять болт и др.
sawmar-32
Спасибо за чертежи и информацию!!!! Очень пригодились rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Дюха
класс! спасибо за чертежи!!! офигенно
Martin Riggs
Давно закладываю ковера под терминалы заводского исполнения нстенного или наземного исполнения и никаких отдельных чертежей не даю. Монтажники ни разу вопроса не задали.
nik4t
Чьего производства?
Martin Riggs
Цитата(nik4t @ 6.4.2021, 13:10) *
Чьего производства?

Термолайн
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.