Konstantin T.
Не секрет, что по СНиП 35-01-2001 подпор в ММГН делается на открытую дверь.
Помещение ММГН обычно площадью ~10м2, т.е объем ~30м3, т.е. если мы подадим на открытую дверь ~9000м3/ч мы получим 300 крат в этом помещении. И вообще смогут ли бедные инвалиды туда попасть?
И вторая фишка этого СНиПа, что обогрев этих 9000м3/ч может быть только водяной, как это обеспечить, когда все вырубается при пожаре?
Кто-нибудь думал над этим? От экспертов толку нет, есть пункт значит делайте.
goodfellow
Цитата(Konstantin T. @ 27.11.2009, 13:35) *
Не секрет, что по СНиП 35-01-2001 подпор в ММГН делается на открытую дверь.
Помещение ММГН обычно площадью ~10м2, т.е объем ~30м3, т.е. если мы подадим на открытую дверь ~9000м3/ч мы получим 300 крат в этом помещении. И вообще смогут ли бедные инвалиды туда попасть?
И вторая фишка этого СНиПа, что обогрев этих 9000м3/ч может быть только водяной, как это обеспечить, когда все вырубается при пожаре?
Кто-нибудь думал над этим? От экспертов толку нет, есть пункт значит делайте.


не вырубайте при пожаре системы отопления. предусмотрите их на отдельный щит. Дайте пункт по которому Вы должны вырубить отопление при пожаре.
Yakor
Цитата(Konstantin T. @ 27.11.2009, 12:35) *
Не секрет, что по СНиП 35-01-2001 подпор в ММГН делается на открытую дверь.
Помещение ММГН обычно площадью ~10м2, т.е объем ~30м3, т.е. если мы подадим на открытую дверь ~9000м3/ч мы получим 300 крат в этом помещении. И вообще смогут ли бедные инвалиды туда попасть?
И вторая фишка этого СНиПа, что обогрев этих 9000м3/ч может быть только водяной, как это обеспечить, когда все вырубается при пожаре?
Кто-нибудь думал над этим? От экспертов толку нет, есть пункт значит делайте.

где Вы нашли, что должен быть подогрев, причем исключительно водяной?!
Valentinium
Тут важна не кратность, а распределение воздуха в помещении.

Подсказка: в окрасочных камерах в 90 куб.м. (30 кв.м. х 3м.) расход воздуха 60.000 м3/час, а скорость потока исключительно ламинарная.

Итог:

1. Находим расход
2. Поддерживаем ограничение верхнего и нижнего давлений в автоматическом режиме (открытая и закрытая дверь)
3. Распределяем воздух по нормируемой скорости в рабочей зоне
4. Подогреваем