Цитата(Seifer @ 27.1.2010, 14:23)

че разводить полемики? раз объяснили монтажникам матом и не паримся (другой язык они не все понимают, к сожалению)
Очень плохо, что вы что то объясняете монтажникам матом, тем более объясняете неправильно.
Удивительно, что в таком простом вопросе так много людей не разбираются.
Объясняю один раз, уточнять больше не буду.
Во-первых, не надо путать ППРС с PeX-AL-Pex. Соответствие Ду с наружным диаметром у них разное.
Размеры всех пластиковых труб указываются только наружные.
У топикстартера фигурировала металлопластиковая труба. Т.е. PeX-AL-Pex или что родственное.
Соотношение Ду с наружным диаметром этой трубы следующее:
1/2" - 16; 3/4" - 20; 1" - 25 и т.д.
Да, внутренний диаметр у металлопластиковой трубы будет меньше, чем у соответствующей стальной. Сравнение идет не тупо по диаметру, а по гидравлическому сопротивлению труб. Так как в м/п трубе меньше шероховатость,то это позволяет достичь аналогичного сопротивления при уменьшенном по сравнению со стальной трубой диаметре.
Заодно сразу скажу про трубы ППРС. Там толщина стенки толще, поэтому соответствие следующее:
1/2" - 20; 3/4" - 25; 1" -32 и т.д.
То же самое - внутренний диаметр трубы меньше, чем у стальной, но это ни о чем не говорит.