Цитата(BUFF @ 26.2.2010, 14:10)

Нет такого пункта, и не будет. Инженер - не дебил, во всяком случае пока еще...
Степень огнестойкости - это REI несущих, ограждающих конструкций, перекрытий и лестниц.
То, что раньше соответствовало IIIa, сейчас соответствует IV.
Позвонил вчера во ВНИИПО в отдел который занемается вопросами огнестойкости, там сказали, что III смело можно ставить, а IV после согласования с местным ГПН, а вообще перехода IIIa в современную классификацию нет. А поповоду соответствия IIIa и IV есть нестыковка, например по старому СНиП-85 у IIIa несущие стены и лестничные клетки R60, а у нынешней IV степени огнестойкости R15 и R45 соответственно.