Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: СП 5.13130.2009 табл.5.1 добавлена новая колонка РАСХОД л/с
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
sander
расчитываем общий расход Qспр=интенс орош * площадь тушения + пожарн краны +дренчерн завеса+????РАСХОД???
это у меня на стоянку набежало 54л/с это вместо 24л/с
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ что такое РАСХОД ВОДЫ???????????77 wub.gif
Sindarkon
Это минимальный требуемый расход воды на защищаемой АУПТ площади. Что тут может быть непонятного?
sander
Да это понятно.....
РАСХОД при расчете учитывать то есть прибавлять????????????77
Young
перед тем как проектировать АПТ прочтите хотя бы документ который ее регламентирует полностью.
СП5.13130.2009
В.3.1 Расчет спринклерных АУП проводится из условия:
Qн ≤ Qс


где Qн
— нормативный расход спринклерной АУП согласно таблицам 5.1—5.3 настоящего СП;

— фактический расход спринклерной АУП.
Михаил I
Кстати делал расчет традиционным способом и получил расчетный расход 27л/с на АПТ. Ну т.е. при таком расходе и конструктивной особенности сети я в любой точке обеспечиваю нормативную интенсивность. Во времена НПБ было бы норм. Но СП требует 30л/с.
Вот тут жесткая непонятка. Для чего увеличиваем интенсивность. Привык считать как то от удаленного спринклера, получая расход, а тут наоборот надо, задаться расходом.
Sindarkon
Цитата
Вот тут жесткая непонятка. Для чего увеличиваем интенсивность. Привык считать как то от удаленного спринклера, получая расход, а тут наоборот надо, задаться расходом.

Нигде ж не сказано, что это расход на минимальную защищаемую площадь. wink.gif Берите просто больше площадь в расчёте, будет Вам 30 л/с.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.