Muta
Для управления двигателями (30 кВт, и 75 кВт) приводов ленточных конвейеров применяются ПЧ. В связи с тяжелыми условиями пуска, по рекомендации производителя используем ПЧ на один типоразмер больше: ATV71HD37N4 и ATV71HD90N4.
Собственно вопрос какую обвязку (автомат, сетевой дроссель, пускатель) применять - по мощности двигателей или типоразмеру ПЧ?
Chabol
Производители вообще рекомендуют быстродейтсвующие предохранители.

А вообще лучше применять по типоразмеру ПЧ (где гарантия, что модернизируя не установят двигатель мощности равной типоразмеру ПЧ).
Muta
Цитата
Производители вообще рекомендуют быстродейтсвующие предохранители



Весной по быстродействующим предохранителям (для Алтистартов 48) пытался получить консультацию в техподдержке Шнайдер-Эл (т.к. работаем с этим оборудованием и более менее разобрались) - по телефону ответили что они в Украину их непоставляют и рекомендовали найти другого поставщика... blink.gif Была спешка, и с заказчиком согласовали установку автоматов (у них Алтистарты с автоматами стоят уже достаточно долго).

И счас как всегда спешка, и отсутствие опыта. Если можно дайте ссылки на тип, производителя предохранителей...
vejs
Вообще-то производитель рекомендует автоматические выключатели, и ни в одном каталоге Шнайдера (в отличие от АББ и Данфосса) Вы не найдете предохранителей. Нет, вру - в некоторых для соответствия стандартам UL предохранители есть. Поэтому хорошо бы сначала посмотреть документацию. Второй момент - рекомендации использовать в связи с тяжелыми условиями пуска увеличение типоразмера ПЧ. Приведите, пожалуйста, где это прописано. Другое дело, что при условии использования, скажем, низкооборотных двигателей или двигателей с повышенным моментом номинальный ток самого двигателя более, чем у стандартного полуторатысячника, который "прописан" в каталогах, что также влияет на выбор ПЧ... В этом случае ПЧ выбирается не по мощности, а по характеристикам двигателя, и часто получается по мощности увеличение типоразмера ПЧ. Но не в лоб же... Если применять дополнительное оборудование и коммутационную аппаратуру, не соответствующие характеристикам ПЧ, это означает, что ПЧ будет невозможно использовать с максимально имеющимися возможностями: не более номинального тока дросселя, автомата и контактора.
Поэтому: 1. Доп. оборудование в соответствии с типоразмером ПЧ. 2. Если все-таки есть желание ставить предохранители, то берете номинальные данные ПЧ, и смотрите каталоги доблестных конкурентов Шнайдера, выбирая соответствующие предохранители (FC302, ACS800 vs ATV71). Это самый простой (хотя и неправильный) путь.