Sasha Пожарник
24.9.2010, 11:38
Здравствуйте специалисты-)))
Посмотрите проекты ПС, СОУЭ и ПТ кинозала.
выкладываю измы к существующему проекту, который только в бумаге.
Хотелось бы услышать критику, можно не стесняться-))))
PS напора по воде хватает, датчики расставлены ближе друг к другу, т. к идет запуск оповещения 4-го типа. расчет соуэ прилагается...
Жду ваши комментарии -))
Заранее спасибо.
вопрос: как вы посчитали гидравлику системы с 8-мью кольцами?
Sasha Пожарник
24.9.2010, 14:04
Как полукольцо Ду89 от оси 14 - Д до оси 18 - Ж. потом от кольца к середине секции от оси Ж до оси Е. Около Оси Е диктующий спринклер. у него 10 метров и потери по длине и местные и. т. д.
Сразу вопрос возник а можно распределительную секцию вот так соединять (или нужно в оси Е порвать и сделать разные участки?) Если нет то почему?
можно, но тогда гидравлика считается увязкой колец, а не так как вы описали.
Добрый день! скажите плз. вот у вас где тамбур отдельное ответвление идет от кольца. А нельзя было без него? тоесть тамбур тож на длинную линию посадить? по расстоянию не получилось?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.