Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пожаротушение, пожарная сигнализация и система оповещения кинозала
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Проекты (проектные работы)
Sasha Пожарник
Здравствуйте специалисты-)))

Посмотрите проекты ПС, СОУЭ и ПТ кинозала.
выкладываю измы к существующему проекту, который только в бумаге.

Хотелось бы услышать критику, можно не стесняться-))))

PS напора по воде хватает, датчики расставлены ближе друг к другу, т. к идет запуск оповещения 4-го типа. расчет соуэ прилагается...

Жду ваши комментарии -))

Заранее спасибо.
Young
вопрос: как вы посчитали гидравлику системы с 8-мью кольцами?
Sasha Пожарник
Как полукольцо Ду89 от оси 14 - Д до оси 18 - Ж. потом от кольца к середине секции от оси Ж до оси Е. Около Оси Е диктующий спринклер. у него 10 метров и потери по длине и местные и. т. д.

Сразу вопрос возник а можно распределительную секцию вот так соединять (или нужно в оси Е порвать и сделать разные участки?) Если нет то почему?
Young
можно, но тогда гидравлика считается увязкой колец, а не так как вы описали.
BUG87
Добрый день! скажите плз. вот у вас где тамбур отдельное ответвление идет от кольца. А нельзя было без него? тоесть тамбур тож на длинную линию посадить? по расстоянию не получилось?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.