demidowval2009
Здравствуйте! Помогите,чем сможете:) Устроился на работу теплотехником(опыта почти ноль). Котельные все древние,соответственно и котлы (в основном Э5-Д2,НИИСТУ-5М,Универсал-6М установки 70-х,80-х годов). У прошлого работника,к примеру,теплопроизводительность котла Э-5-Д2 записана 0,473 Гкал/час(S нагрева котла-59,14) А откуда такая цифра взята,ума уже не приложу. Как вообще,хотя бы приблизительно рассчитать этот показатель. Организация,бывшая КЭЧ,и никаких энергетических обследований не проводилось. Даю пока старые данные,но что-то берут меня огромные сомнения:))) Подскажите,пожалуйста,может литературу какую-нибудь путевую,чтобы,если уж спросят,то хоть понимать суть вопроса:) Заранее благодарен.
Dmtib
Оценка удельной тепловой мощности старых котлов: 8...12 КВт/м2 поверхности нагрева.
CNFHSQ
Например Справочник эксплуатационника газифицированных котельных под редакцией Столпнера. 1982 г.
А вообще в паспорте котла это есть.
Количество секций менялось. Подсчитайте их количество сравните с табличным(паспортным) и пропорционально коликчества будет и мощность.
Const82
Цитата(CNFHSQ @ 28.9.2010, 18:14) *
Например Справочник эксплуатационника газифицированных котельных под редакцией Столпнера. 1982 г.
А вообще в паспорте котла это есть.
Количество секций менялось. Подсчитайте их количество сравните с табличным(паспортным) и пропорционально коликчества будет и мощность.

Как по Вашему за 40 лет теплосъем котлов будет ли соответствовать паспортному?
Возможно ли по перепаду давления на сетевом насосе выйти на расход телоносителя, и зная разность температур на входе и выходе из котла определить фактический теплосъем.
jota
Цитата(demidowval2009 @ 28.9.2010, 13:31) *
Здравствуйте! Помогите,чем сможете:)

Комп у Вас есть как видно. Интернет тоже.
В Google или в любом другом поисковике набираете текст в окошке котёл Универсал-6М или другой и.....получаете многие листы информации. Неужто так трудно попробовать....?
ruben
По котлу НИИСТу-5

Скан паспорт НИИСТУ-5
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Инструкция по устройству и эксплуатации котла НИИСТУ-5 (очень грамотно кстати написанная)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

По Универсалам -

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Табличка взята из Справочник эксплуатационника газифицированных котельных. Л.Я. Порецкий, Р.Р. Рыбаков, Е.Б. Столпнер, 1988

Учтите, что реальная нагрузка котла не совпадает с паспортной. Её можно определить только опытным путём - ( прямым расчётом - по расходу воды и температурам или обратным расчётом - расходу газа и КПД котла)

Котёл Э5 - раритет, где-то у меня валяются характеристики , гляну завтра
tiptop
Таблицы "технические характеристики чугунных секционных котлов" из
справочника эксплуатационника газовых котельных. Столпнер, 1976
и "наладки отопительных котлов, работающих на газе". Панюшева, 1986
demidowval2009
Спасибо всем огромное за ответы! Пытаюсь мудрить....
CNFHSQ
Цитата(Const82 @ 28.9.2010, 20:50) *
Как по Вашему за 40 лет теплосъем котлов будет ли соответствовать паспортному?
Возможно ли по перепаду давления на сетевом насосе выйти на расход телоносителя, и зная разность температур на входе и выходе из котла определить фактический теплосъем.

Демидову надо сначала разобраться с паспортной мощностью котлов т.к. часть секций при ремонте возможно убрали, а рельную мощность, КПД и т.д. даст РНИ или замеры.
Andreiz
я считаю сам КПД. снова мне скажут что невозможно, но ничего сложного нет совсем тут . температуры померять и расъход воды через котёл. Расход газа и зная теплоту сгорания можно расчитать КПД
CNFHSQ
Вы считаете КПД, выработанной или отпущенной т.э.?
tiptop
Цитата(Const82 @ 28.9.2010, 20:50) *
Как по Вашему за 40 лет теплосъем котлов будет ли соответствовать паспортному?

Цитата(CNFHSQ @ 29.9.2010, 18:26) *
надо сначала разобраться с паспортной мощностью котлов т.к. часть секций при ремонте возможно убрали

Ну, вот. А я как раз хотел сказать, что паспортная мощность - это как габаритные размеры, от времени эксплуатации не зависит. smile.gif
CNFHSQ
А я на работе отсканирокал Таблицы которые вы выложили. rolleyes.gif
Andreiz
я считаю КПД котла. Приведу напримере
По приборам: расход воды через котёл 38 т/ч
на входе в котёл 60*С
на выходе 80
расход газа 100 м3/ч (по сертификату газа у нас калорийность газа 8020 ккал/м3-низшая теплота сгорания газа)


Сам расчёт такой кол-во Гкал =38*(80-60)=0.76
при КПД 100% Гкал=8020ккал*100=0.802 Гкал
КПД котла 0,76/0,802=94,8%
tiptop
Цитата(Andreiz @ 29.9.2010, 19:51) *
я считаю сам КПД. снова мне скажут что невозможно, но ничего сложного нет совсем тут . температуры померять и расъход воды через котёл. Расход газа и зная теплоту сгорания можно расчитать КПД



Цитата(Andreiz @ 30.9.2010, 18:24) *
я считаю КПД котла. Приведу напримере
По приборам: расход воды через котёл 38 т/ч
на входе в котёл 60*С
на выходе 80

Да сложного, конечно же, ничего нет.
Только по так называемому прямому балансу результат получается "плюс-минус километр". smile.gif

Разность температур - 20*С.
Если погрешность измерения (даже просто считывания показаний) всего лишь полградуса, то это выливается в относительную погрешность (0,5/20)*100=2,5%.
А измерение расхода воды - это по погрешностям вообще самое "слабое место".

Но расчёт кпд - это здесь несколько не по теме... smile.gif
Andreiz
если так судить.. то вообще все расчёты это бред. Особенно гидравлический.. какието шероховатости .. плюс минус двадцать километров.
и вообще тогда ни КПД.. ни Гкал никогда не посчитаешь. на форуме всегда Гкал считают расход на разность и порядок.. а теплоёмкость воды тогда почему не учитывают?
Const82
Цитата(Andreiz @ 30.9.2010, 21:04) *
если так судить.. то вообще все расчёты это бред. Особенно гидравлический.. какието шероховатости .. плюс минус двадцать километров.
и вообще тогда ни КПД.. ни Гкал никогда не посчитаешь. на форуме всегда Гкал считают расход на разность и порядок.. а теплоёмкость воды тогда почему не учитывают?

потому что считают в килокалориях, а теплоемкость воды 1 ккал/кгК или 4,19 кЛд/кгК.
Просто по прямому балансу погрешность действительно большая получается. Но лучше уш так чем никак.
tiptop
Цитата(Const82 @ 30.9.2010, 21:17) *
потому что считают в килокалориях, а теплоемкость воды 1 ккал/кгК

А про плотность ? smile.gif

Цитата(Andreiz @ 30.9.2010, 21:04) *
если так судить.. то вообще все расчёты это бред. Особенно гидравлический.. какието шероховатости .. плюс минус двадцать километров.

Насчёт кпд котла. Более точным считается его определение по обратному балансу.

Насчёт теплосети. Например, я закладываю в расчёт kэкв не 0,5 (как у новых труб), а в зависимости от продолжительности эксплуатации. Туфта, конечно. Но это лучше чем ничего.
...И вязкость воды в зависимости от температуры, и плотность. А что? Пусть Excel считает (хотя бы как для чистой воды)!
...Зато потери напора на местных сопротивлениях "принимаю" как процент от потерь по длине. biggrin.gif

Контрасты... Это как в рассказе Лескова "Чертогон". Всю ночь гуляли в ресторане и сорили деньгами, а на утро подсчитывали копеечки на чай... biggrin.gif
андрей22
Разница по прямому и братноиу балансу должна быть не более 3%. Если попал то результаты значит правильные.
Andreiz
а что значит обратный баланс?
CNFHSQ
Цитата(Andreiz @ 30.9.2010, 18:24) *
я считаю КПД котла. Приведу напримере
По приборам: расход воды через котёл 38 т/ч
на входе в котёл 60*С
на выходе 80
расход газа 100 м3/ч (по сертификату газа у нас калорийность газа 8020 ккал/м3-низшая теплота сгорания газа)


Сам расчёт такой кол-во Гкал =38*(80-60)=0.76
при КПД 100% Гкал=8020ккал*100=0.802 Гкал
КПД котла 0,76/0,802=94,8%


У нас на всех котельных имеющих приборы для поагрегатного учета обслуживающий персонал 1 раз в 10 дней считает удельную норму расхода топлива на выработку Т.Э. с отметкой в журнале для сравнения с данными режимной карты.
Andreiz
наверное мощные котлы.. а у нас приходиться доказывать что утеплять трубы надо (((((
40 тысяч не могу выбить чтобы на выходе с котельной теплосчётчик поставить.. причём там можно один вычислитель задействовать ещё например расходомер котла и температуры котла.. и будет подсчёт выпуска котлом Гкал.. и выход с котельной
tiptop
Цитата(Andreiz @ 2.10.2010, 19:10) *
40 тысяч не могу выбить чтобы на выходе с котельной теплосчётчик поставить

Естественно.
Ведь это сродни науке, которая - "лучший способ удовлетворять личное любопытство за государственный счет". smile.gif
Andreiz
закрадываеться у меня мнение что Вы так сказали что я зря это делаю? что пустая затея тратить деньги на узел учёта, которы я в принципе сам смотирую и настрою. Деньги нужны только на сами приборы.
Кстати по закону энергосбережения статья 13 отпуск на трассу должен быть учтён прибором учёта
tiptop
Цитата(Andreiz @ 2.10.2010, 20:31) *
закрадываеться у меня мнение что Вы так сказали что я зря это делаю? что пустая затея тратить деньги на узел учёта

Да. Если узел учёта будет не "коммерческим", а "просто так", то это - деньги, выброшенные на ветер.
Andreiz
хм.. а как же расход? многие меня спрашивают как мы знаем расход какой? . и потом всегда энергосбережение начинаеться с пристального энергоаудита. Теже потерис считать по трасе .. по книжкам далеко не лучшая идея. А счётчики тепла в скором времени будут везде. Опять же по таму Закону об энергосбережении что лампочку в продажу запретит с 2011 года


biggrin.gif tongue.gif Да и интересно как вы удовлетворяете своё любопытство за гос счёт... пару тысяч баксов за прибор чтобы померять давление)))))))))) манометр 300 р .. и всех делов))))))
tiptop
Цитата(Andreiz @ 2.10.2010, 21:23) *
biggrin.gif tongue.gif Да и интересно как вы удовлетворяете своё любопытство за гос счёт... пару тысяч баксов за прибор чтобы померять давление)))))))))) манометр 300 р .. и всех делов))))))

Дело в том, что газовые счётчики есть во всех котельных, расход воды мы можем померять нашим EESiFlo, а расход пара мерять нечем...
Вот тут то и пригодился бы такой прибор, к которому есть доверие. Не "Сапфир", "Метран" или что-то подобное, а высокоточный дифманометр (5 разрядов индикации), которому даже на один вход можно подавать, например, 20 кгс/см2.
Поставили в паропроводе сужающее устройство, мы приехали, померяли перепад - всё понятно... smile.gif
Andreiz
измерительную шайбу я так понимаю. Хотя перепад может быть и точно померяете , а вот правильно соотношения расхода и перепада давления на мой сугубо личный взгляд трудно точно увязать, начиная от правильно забора давлений на шайбе до точного изготовления самой шайбы
Rocket1972
Цитата(Andreiz @ 2.10.2010, 22:23) *
измерительную шайбу я так понимаю. Хотя перепад может быть и точно померяете , а вот правильно соотношения расхода и перепада давления на мой сугубо личный взгляд трудно точно увязать, начиная от правильно забора давлений на шайбе до точного изготовления самой шайбы

Немаловажно правильно подобрать ( расчитать ) участки до и после шайбы, учесть состояние труб ( шероховатость) и еще много чего. Ультразвук хорошо измеряет плотные потоки ( жидкости) на газообразных средах не скажу за точность... Нет данных.
Если кто в теме- отпишитесь.