Цитата(jota @ 15.12.2010, 22:29)

Причём здесь контура? В таблице дано падение на фк, а не на его ходах.
1. Надо пересчитать ФК на режим работы - отопление...или по мощности или по дТ воздуха
2. После определения мощности, расчитать расход на фк и определиться с их количеством (для отопления нужно в 3-4 раза меньше поверхности теплообмена)
3. Если в обвязке ФК есть балансовый, то давить расход до достижения необходимого по расчёту
4. Расчитать систему и сбалансировать ветки
5. Придётся на подаче насоса тоже ставить балансовый и увеличивать сопротивление, потому что этот насос на напоре ниже 15м "сваливается"
Насчет таблицы, если внимательно посмотреть способ подключения - это шесть параллельно запитанных контуров, а как известно при параллельных подключениях по сопротивлению расчитывается самое загруженное цирк. кольцо, а расход должен быть равен сумме расходов. В данном случае все шесть подключений имеют одинаковую длинну и соответственно и одинаковые расходы... Вот и решил проверить можно ли теоретически прокачать расход в 620 кг через сечение 8мм и что из этого получиться...
1. Замечание правильное, но как видно из моего предыдущего поста система была расчитана не только на теплоснабжение но в первую очередь на холод... Приношу свои извинения, что сразу не написал об этом...
2. Согласен, но площадь теплообмена точно как и производительность вентилятора определяется производителем... Мы можем только согласиться или не согласиться с их расчетами... Также понимаю что необходимо не только обеспечить проектный расход через контур ф/к, но еще и снять это (тепло/холод)... А это можно только одним способом - обеспечить необходимый температурный график, площадь теплообмена, производительность и напор вентилятора... Если повнимательней посмотреть на шильдик, то там дана только холодопроизводительность и то не понятно полная или явная...
3. Я тут не написал что сопротивление на магистральных трубопроводах ( порядка 250м) имеет слишком большое за счет заниженных условных проходов... Поэтому если и ограничивать расходы, то в первую очередь на контуре радиаторов и ГВС...
4. Здесь самое сложное, все трубопроводы зашиты под потолком, в наличии имеется только принципиальная схема обвязки ф/к
5. Если конечно же в этом появиться необходимость...
От себя опять же если рассматривать тепловые и холодовые нагрузки без учета установленного оборудования, то например чиллер вообще отказывается работать ввиду недостаточности протока... хотя для летнего режима например достаточно расхода 13,8м3 чтобы компенсировать теплопритоки, но этого недостаточно для включения чиллера, по паспорту необходимо на контуре т/о чиллера обеспечить перепад 40кПа, что соответствует расходу 29м3/ч из 31... Вот и приходиться думать, чтобы такого сделать, чтобы система заработала..