yur5561
helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif если кто сталкивался: при переключении с одного ввода на другой все три MICROMASTER 440 отключаются. остальное оборудование в работе. в чем причина helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Pawel
Какого входа? Как соединены? Полный туман.
yur5561
питание на частотники приходит через АВР на общий ввод. при переключении АВР micromaster-ы отключаются. частотники других фирм продолжают работать
Сергей Валерьевич
Так может напряжение на втором вводе завышено, а в настройках ММ стоят пределы по входящему напряжению. Проверьте вход, и , если можно, увеличьте пределы.
Pawel
Переключение АВР происходит с отключением питания или нет?
CHANt
А что стоит в параметрах Р1210, Р1211, Р1212, Р1213?
yur5561
Всем спасибо, но я был неправильно информирован изначально. Дело не в micromaster-е, а в преобразователе скорости Dcontrol PSDT2V производства фирмы ZIEHL-ABEGG (Teile-Nr: 304500; Fert.-Nr: 07269669; 2А; 50/60 Hz.)
При просадке U до 380В происходит его отключение, а рабочее было 405. уставка у него заводская 340В (-15% +10%)