Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: веспер
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
pronvn
Господа специалисты,прошу помощи.Частотный преобразователь Веспер E2-mini-S3L,управляет двигателем на мини буровой установке.Год проработал нормально,а сейчас проблема:во время бурения,сам по себе,включается реверс.Все параметры программирования установлены,на заводские.В чем проблема?Спасибо.
Pawel
Надо смотреть схему управления ( двухпроводная или трехпроводная) возможно где-то провод подкорачивает по управлению.
pronvn
забыл написать,выходила ошибка:LVC-пониженное напряжение при работе.включили через генератор,ошибки теперь нет,но реверс также включается.
Alexander_I
99.9% за то, что мозги снесло у вашего частотника. На другие причины: 0.1%
Смирнов Михаил
Поставьте запрет реверса.
pronvn
запрет реверса-установлен.пропаял силовую часть(выпрямительный мост),был обгоревший контакт,там плата трехслойная и переходы между слоями плохо пропаяны.отдал на проверку,после отпишусь.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.