На небольшой блочной котельной стояло 2 питательных насоса К-80-50/200.
В этом году поменяли их на пару насосов Grundfos TP 65-550.
После замены и включения насосов в сеть, при работе по одному они начали сильно греметь (шум похож на кавитацию), при работе в паре шум исчезает, но начинают греться.
После этого один насос заменили на Grundfos TP 65-550, шума нет, да и не греется.
Может кто подскажет причину шума и корректна ли была первоначальная замена К-80-50/200 на Grundfos TP 65-550?