aminopower
Интересно выслушать замечания по проекту. В насосной станции административного здания предусмотрены 2 группы насосов: Hydro Multi-E для хоз-питьевого водоснабжеия и CR 15-3 для ВПВ. Гарантированный напор на наружной сети 10 м. В здании 10 ПК, предусмотрен один ввод водопровода. Расход воды на пожаротушение 1х2,6 л/с, на х/п-3,83 куб.м. НС расположена в цоколе. Трап (или приямок) условно не показан.
Studentik
dont.gif biggrin.gif
Вы сами - то открывали свой файл? Только текст вижу. Так что проект ХОРОШИЙ, замечаний нет.
aminopower
пересохранил
Young
А зачем гидру на фундамент ставить? Ее можно прям на пол, у нее даже ножки есть.
timofeyprof
наверное чтобы не затопило в случае аварии...
если аварии проектом не предусматривается. то фундаменты (тем более такие) не стоит делать.
проходы между оборудованием (межу насосами и водомерным узлом) тесные, желательно увеличить.
арматура В.1.4 и В1.5. слищком высоко - нет доступа для обслуживания. Неопнятно зачем до и после обратног клапана затворы стоят? дкмаете часто его менять придется?
для каких целей байпасы на насосах В1.2?
Young
Цитата(timofeyprof @ 11.11.2011, 17:09) *
наверное чтобы не затопило в случае аварии...

чтоб не затопило, в снипе на наружку, есть требование поднимать эл. двигатели насосов на 0,5м от пола, у вертикальных насосов аля CR это требование изначально выполнено. Такие хитрости как фундамент ни к чему.
timofeyprof
ссылку на нормы СНиП про 0,5 м метров можно?
aminopower
1) Про фундаменты СНиП 2.04.02-84 7.15. В заглубленных и полузаглубленных насосных станциях должны быть предусмотрены мероприятия против возможного затопления агрегатов при аварии в пределах машинного зала на самом крупном по производительности насосе, а также запорной арматуре или трубопроводе путем: расположения электродвигателей насосов на высоте не менее 0,5 м от пола машинного зала.
Да действительно, для вертикальных насосов не нужно фундаменты полуметровые бабахать rolleyes.gif .Спасибо за замечание!
2) Про арматуру у обратных клапанов: СНиП 2.04.02-84 7.7. Размещение запорной арматуры на всасывающих и напорных трубопроводах должно обеспечивать возможность замены или ремонта любого из насосов, обратных клапанов и основной запорной арматуры.
3) Про тесные проходы: расстояние не нарушают нормативные СНиП 2.04.02-84 12.2. При определении площади производственных помещений ширину проходов следует принимать, не менее:
- между насосами или электродвигателями — 1 м;
- между насосами или электродвигателями и стеной в заглубленных помещениях — 0,7 м, в прочих — 1 м; при этом ширина прохода со стороны электродвигателя должна быть достаточной для демонтажа ротора;
4) Да арматура действительно высоко В.1.4 и В1.5, зато проходы между насосами свободные.
5) Обводная линия на насосах в соответствии с СП 10 п. 4.2.7 прим. 1. Сигнал автоматического или дистанционного пуска должен поступать на пожарные насосные агрегаты после автоматической проверки давления воды в системе. При достаточном давлении в системе пуск пожарного насоса должен автоматически отменяться до момента снижения давления, требующего включения пожарного насосного агрегата.
Studentik
Вроде задвижка с электроприводом должна быть еще. Надо уточнить.
Теплоизоляцию заложите в проект, перемещаемая среда имеет температуру ниже комнатной и возможно выпадение конденсата.
aminopower
Затвор с электроприводом на обводной линии на пропуск противопожарного расхода входит в состав водомерного узла (разрабатывается на отдельном листе). Насчет теплоизоляции СНиП 2.04.01-85* не обязует предусматривать теплоизоляцию холодного водопровода кроме п. 9.10, 9.12, 9.13 (совместая прокладка в каналах с гор. водой или паром, с повыш. влажностью, в зоне влияния наружного холодного воздуха и проч.).
Dmitry_vk
1.А вы с обвязкой пожарных насосов случаем не перемудрили? 2 насоса качают из 1 трубы в 1 напорный коллектор, зачем нужны звездочки по 5 затворов на всасе и напоре? Объясните пожалуйста логику переключений.
2.Резиновые компенсаторы на хоз-пит насосах есть, а на пожар зажали?
3. Отметка -0,45 продиктована каким-то расчетом или просто по приколу, чтоб арматуру наверняка никто без стремянки не обслужил?
Dmitry_vk
И еще в продолжение:
4. Проход к водомерному узлу даже не узкий, еог вообще нет. Определитесь с отметкой коллектора после водомерного узла и может стоит поменять всю компоновку насосной - сейчас у вас пусто-густо, очень неравномерно и неудобно.
5. Затворы 1В1.4 вплотную к клапану 1В1.5. Вы проверяли, что диск затвора не упрется в клапан?
По оформлению:
5. Вся арматура на схеме в разном масштабе - нечитаемо и некрасиво. Нормального размера у вас только шаровые краны 1В1.9 (да и те без кружка в центре, как по ГОСТу), остальные - шарж на арматуру, разобраться только по логике и обозначениям. Приведите всю арматуру к одному размеру (шаровой кран, например), включая трехходовые, затворы, обратные клапаны (включая Hydro-Multi).
7. В штампе должно быть "Водопровод и канализация". Оспорите?
Одним словом, я бы такое не подписал.
aminopower
1) Да, действительно, это лишнее. Такая обвязка верна при 2 вводах. Справочник проектировщика тоже так думает rolleyes.gif.
2) СНиП 2.04.01-85* п. 12.17.
3) Отметка для удобства монтажа и свободных проходов между насосами. Может быть, действительно, не лучший вариант.
4) По поводу проходов писалось выше.
5) Проверялось, не упрется.
6) Согласен.
7) ГОСТ Р 21.1101-2009. Приложение Б.
Большое Спасибо за замечания! rolleyes.gif
Dmitry_vk
2. "Допускается не предусматривать" - если уж совсем не получается... Вибрация - не только шум. Грундфос, если не ошибаюсь, рекомендует на все насосы компенсаторы ставить. Дело ваше.
3,4. Я бы всасывающий коллектор сделал по низу - на отм. водомерного узла или всаса насосов. Хороводы водить вокруг насосов не требуется, оставшихся проходов вполне достаточно. При этом много места можно будет сэкономить. Удобство монтажа на высоте 3м - спорный вопрос, на 1м наверно удобнее. п.10.6. При расположении водопроводной арматуры диаметром 50 мм и более на высоте свыше 1,6 м от пола следует предусматривать стационарные площадки или мостики для ее обслуживания.
Примечание. При высоте расположения арматуры до 3 м и диаметре до 150 мм допускается использовать передвижные вышки, стремянки и приставные лестницы с уклоном не более 60°. при условии соблюдения правил техники безопасности.
7. Времена меняются, ГОСТы тоже, разницу в марках основных комплектов рабочих чертежей у нас никто и не заметил, работаем по старинке smile.gif Спасибо и вам, буду исправляться.
8. А что у вас с закладными КИП для датчиков давления? Вы их у себя не показываете, они в чертежах АСУ? Я, например, их у себя в в проекте закладываю.

Если будете корректировать обвязку, неплохо бы новый вариант посмотреть
aminopower
2) С незапамятных времен отложился учебник Кузнецова rolleyes.gif .
8) Закладные для КИП показывать нужно. По их заданию, когда оно есть. rolleyes.gif
Да, скину обязательно.
Dmitry_vk
2. Кузнецовой А.Е. видимо dry.gif . С тех незапамятных времен и виброкомпенсаторы поменялись. Резиновые они, а не из гофрированных рукавов. Я думаю это утверждение уже не актуально. Тем более учебник 1975г. так категорично запрещает, а более молодой СНиП 1985г. совсем не против. Опять же решение за вами.
aminopower
Вот что получилось.
Dmitry_vk
Может уже и ни к чему комментарий, запоздал немного, но все же:
1. К водомерному узлу теперь прохода нет вообще - труба на отм.+0,320 от пола не перешагивается, нужен мостик переходной, либо П-обр петля вверх, либо есть вариант еще все оборудование развернуть, если интересно, нарисую позже.
2. Странное подключение мембранного бака - у него один патрубок всего, зачем 2 точки подключения к коллектору?

А в целом довольно позитивно
aminopower
Цитата(Dmitry_vk @ 24.2.2012, 14:36) *
Может уже и ни к чему комментарий, запоздал немного

Да, проект сдан уже.
Цитата(Dmitry_vk @ 24.2.2012, 14:36) *
1. К водомерному узлу теперь прохода нет вообще - труба на отм.+0,320 от пола не перешагивается, нужен мостик переходной, либо П-обр петля вверх, либо есть вариант еще все оборудование развернуть, если интересно, нарисую позже.

Честно говоря, в СНиПе не нашел ничего про "перешагивание". Есть п. 12.7 СНиП 2.04.02-84* и 10.6 СНиП 2.04.01-85*. Из удобства: мостик переходной было бы оптимально.
Цитата(Dmitry_vk @ 24.2.2012, 14:36) *
2. Странное подключение мембранного бака - у него один патрубок всего, зачем 2 точки подключения к коллектору?

Подключение на проток. Некоторые модели баков оснащены проточной арматурой. Если в процессе монтажа/эксплуатации захотят заменить оборудование, проблем не вижу: кран перекроют, вот и обычное присоединение. biggrin.gif
Dmitry_vk
Про перешагивание норм в СНиПе нет, но из здравого смысла мы всегда оставляем проходы.
Есть еще ПБ 03-585-03 п.5.1.19. При прокладке трубопроводов на низких опорах расстояние от поверхности земли до низа трубы и теплоизоляции следует принимать в соответствии с требованиями стандартов и правил. Для перехода через трубопроводы должны быть оборудованы пешеходные мостики.

А по поводу протока в баке меня все-таки терзают сомнения, будет ли он.
aminopower
Цитата(Dmitry_vk @ 27.2.2012, 14:53) *
А по поводу протока в баке меня все-таки терзают сомнения, будет ли он.

Подъезжал тут Wilo-вец с новой "теорией", что баки при насосах с частотниками не нужны. Что не получается подобрать правильный объем бака, и получается что он всегда либо заполненный стоит или пустой. До Грюни видать еще веяния не дошли...sad.gif
Young
Цитата(aminopower @ 27.2.2012, 15:24) *
Подъезжал тут Wilo-вец с новой "теорией", что баки при насосах с частотниками не нужны. Что не получается подобрать правильный объем бака, и получается что он всегда либо заполненный стоит или пустой. До Грюни видать еще веяния не дошли...sad.gif

сильная теория. А чем аргументировал? Или просто утверждал, без доводов? У грюни есть расчет объема мембранного бака и для насосов без частотников и с частотниками...
Dima_UA
У Вило тоже есть для частотника на все насосы (регулятор СОR), а для насосных установок с частотником на каждом насосе они говорят хватает мембранника того что в комплекте....
Young
Цитата(Dima_UA @ 6.3.2012, 12:12) *
У Вило тоже есть для частотника на все насосы (регулятор СОR), а для насосных установок с частотником на каждом насосе они говорят хватает мембранника того что в комплекте....

а они это только говорят или могут на фирменном бланке с печатью выслать?
Dima_UA
на фирменном бланке не запрашивал, в следующий раз когда буду насосную установку закладывать, если не забуду, выясню.
на семинарах они показывали эти расчеты
Young
У грунфоса в каталоге немного по другому написано:
Dima_UA
да...вижу...на следующей странице есть расчет обьема бака.
сейчас нет времени возится с примерами и расчетами, что бы сравнить результаты.

В SU Group (торгуют насосами ловара) тоже есть свои формулы расчета.....вот....как то так
pavelP2009
Да...к водомеру с парашютом надо идти (инспектор не пойдет). На 1-м разрезе нет высоты трубы ввода, на плане не подписан выход, дверь без всяких снипов должна НАРУЖУ открываться. Монтажно-схемный рисунок а-ля учебник 70-е не впечатлил. Я бы то же не подписал.
Проект сдан, а ответственность на ком?
Young
Цитата(pavelP2009 @ 14.3.2012, 23:55) *
Монтажно-схемный рисунок а-ля учебник 70-е

в узких кругах инженеров он называется "акоснометрия" laugh.gif
pavelP2009
laugh.gif точно, "акоснометрия". И никак иначе) Теперь я буду еще знать, что есть круги инженеров, и ... они узкие. Бррр. В общем и тут весело.
Young
Цитата(pavelP2009 @ 20.3.2012, 14:00) *
В общем и тут весело.

Действительно, оборжешься... "Монтажно-схемный рисунок а-ля учебник 70-е" laugh.gif теперь хоть буду знать как тем кто не в теме объяснять, что такое аксонометрическая схема wink.gif
pavelP2009
В аксонометрии Вы так же затворы показываете, как топикстартер?
А в сообщении #28 я имел ввиду не аксонометрию а план и тд. Водомерный узел то ж не айс.
Young
Цитата(pavelP2009 @ 11.4.2012, 13:33) *
В аксонометрии Вы так же затворы показываете, как топикстартер?

ГОСТ 21.205-93 посмотрите
pavelP2009
Посмотрел, извеняюсь, с лупой не смотрел.) В масштабе их сделать, как и задвижки и обратные.
Предохранительные клапана отсутствуют.