temka
Добрый день.
Столкнулись с проблемой. Есть жилой дом с небольшими комнатами - теплопотери не велики. Считаем однотрубку. Гидравлический расчет в проге Danfoss (она же KAN, Oventrop и тд) показывает необходимость установки шайб Д8-10мм на ЗУ каждого прибора. Есть у Данфосса спец.заводские дроссели на ЗУ - не подходят, великоват Кв у них.
Вот вопросик - реально ли в условиях стройки ЭСТЕТИЧНО врезать шайбы в ЗУ приборов, которые стоят в квартирах. То есть, фланцевое исполнение отпадает сразу....
f v
Цитата(temka @ 20.12.2011, 16:15) *
...необходимость установки шайб Д8-10мм на ЗУ каждого прибора...

А почему бы не объединить шайбы с ЗУ, поставив НЕполнопроходные шаровые краны на 1/2"? Маленькие такие, шестигранные, самые дешевые. У них как раз отверстие в шарике 8-10 мм.
jota
В муфтовое соединение монетку с просверленным отверстием.
temka
ставить шаровые краны в ЗУ...это как-то черевато разрегулировкой стояков (мало ли, крутанут хозяева..)
насчет "монетки" я тоже думал. только вот не могу придумать, как ее там закрепить? наченешь варить ее в трубу Ду15 -ну точно криво и косо выйдет. или я ошибаюсь?
только если наружный диаметр монетки будет совпадать с наружным диаметром трубы. но есть одно опасение - в случае не полного зажатия трубами этой монетки, может возникнуть вибрация, шум... как считаете?
tiptop
Цитата(temka @ 21.12.2011, 9:28) *
наченешь варить ее в трубу Ду15

Стальные трубы?
Если уж речь пошла о сварке, то лучше просто погреть трубу и сплющить аккуратно...

На этом же форуме: замыкающий участок (З.у.)
Егор
Цитата(temka @ 20.12.2011, 16:15) *
Гидравлический расчет в проге Danfoss (она же KAN, Oventrop и тд) показывает необходимость установки шайб Д8-10мм на ЗУ каждого прибора

эта хитрая программа хочет чтобы коэффициенты затекания были идеальные, вот и требует шайбы ставить
а реальные коэффициенты затекания посчитать не хочет...

по-моему лучше запас площади приборов взять на реальную бетту, чем не шайбы ставить
samos
В "Рекомендациях по применению...", выпускаемых для различных отопительных приборов ООО "Витатерм" и "НИИ Сантехники", говорится:
"Установка любой запорно-регулирующей арматуры на замыкающих участках в однотрубных системах отопления
категорически не допускается". Надо полагать, что это относится и к шайбам.
temka
это ж почему же вдруг запорно-регулирующая арматура и шайба стали одним и тем же???
насчет программы - я веть пробовал и вручную забивать беты. 0,3, 0,35 ставил. все равно, просит шайбу.
греть и плющить трубу, на мой взгляд, не вариант. потому что это вообще нереально объяснить монтажникам, да и в чертежах никак не изобразить.
в целом, склоняюсь к варианту установки шайбы в муфтовое соединение. качество установки шайбы - на совести монтажников...
samos
Цитата(temka @ 21.12.2011, 11:23) *
это ж почему же вдруг запорно-регулирующая арматура и шайба стали одним и тем же???


Шайба, конечно, это не арматура. Но выполняет функцию регулирования - перераспределяет поток воды между
подводкой и ЗУ. Многие называют ручные балансировочные клапаны регулирующими шайбами. Вот такая аналогия
temka
ваша логика ясна. остаюсь при своем мнении, потому что всякой разной арматурой можно вручную хозяину квартиры изменить гидравлику стояка. а простую шайбу никто не покрутит.
samos
Цитата(temka @ 21.12.2011, 12:05) *
ваша логика ясна. остаюсь при своем мнении, потому что всякой разной арматурой можно вручную хозяину квартиры изменить гидравлику стояка. а простую шайбу никто не покрутит.


Спорить не буду. Тем не менее, насколько мне известно, монтажники шайбы на ЗУ не ставят. И это несмотря на то,
что большинство проектировщиков сейчас используют программы Danfoss и т.д. Вероятнее всего, это приводит к
недогреву помещений.
Думаю что прав Егор, поляки у себя не используют однотрубных систем, а для России и СНГ предложили не совсем
адекватную программу. Было бы правильнее, чтобы расчитывался реальный к-нт затекания, или, по крайней мере,
давалась возможность выбора - принимать реальный к-нт затекания или максимально-допустимый (с возможностью
установки шайбы на ЗУ)
Егор
я гидравлику считаю в Потоке и проверяю в СО
так вот Поток никаких шайб не просит и это при том, что Поток сертифицирован, а СО по-моему нет

temka, попробуйте еще бету уменьшить

сейчас сделал расчет на 2 пятиэтажных стояка - при бетта 0,2 шайб не просит и кол-во секций такое же как и в Потоке
jota
Цитата(temka @ 21.12.2011, 7:28) *
насчет "монетки" я тоже думал. только вот не могу придумать, как ее там закрепить? наченешь варить ее в трубу Ду15 -ну точно криво и косо выйдет. или я ошибаюсь?

Её не надо закреплять. Она зажимается сама в муфте вентиля трубой. Так делали в древние времена с 3 коп монетой.
nedrok
Цитата(Егор @ 21.12.2011, 15:40) *
сейчас сделал расчет на 2 пятиэтажных стояка - при бетта 0,2 шайб не просит и кол-во секций такое же как и в Потоке


В том то и дело, что этажей 5. Вы попробуйте 2 этажа, да с односторонним стояком т.е. всего 2 радиатора на стояке.
Gemini
Получить расчет однотрубки без ошибок можно только если в качестве регулирующей арматуры использовать трехходовые клапаны, тогда уходим и от малого гидравлического сопротивления замык. участка и от проблем с коэффициентом затекания smile.gif
Егор
Цитата(nedrok @ 26.12.2011, 9:18) *
В том то и дело, что этажей 5. Вы попробуйте 2 этажа, да с односторонним стояком т.е. всего 2 радиатора на стояке.

зачем делать однонотрубку на 2 этажа?
на 2 этажа двухтрубка нужна или горизонталка
samos
Цитата(Gemini @ 26.12.2011, 10:48) *
Получить расчет однотрубки без ошибок можно только если в качестве регулирующей арматуры использовать трехходовые клапаны, тогда уходим и от малого гидравлического сопротивления замык. участка и от проблем с коэффициентом затекания smile.gif

Ваш вывод о невозможности расчета однотрубной системы без ошибок, видимо, основан на практике использования программ Danfoss, Herz и т.д. Специалисты из фирм говорят, что ошибки некритические, и вроде бы ничего страшного. В действительности им сказать просто нечего, так как программы эти не считают реальных коэффициентов затекания, которые были бы при отсутствии шайб на замыкающих участках.
Трехходовые клапаны выпускают далеко не все фирмы, то есть это тоже не глобальное решение проблемы
temka
А какое, по вашему мнению, глобальное решение?
samos
Цитата(temka @ 26.12.2011, 14:11) *
А какое, по вашему мнению, глобальное решение?

Использовать программы, которые считают реальный к-нт затекания. Или договариваться с монтажниками, чтобы не забыли поставить шайбы
Gemini
Цитата(samos @ 26.12.2011, 14:19) *
Использовать программы, которые считают реальный к-нт затекания. Или договариваться с монтажниками, чтобы не забыли поставить шайбы

Установка шайб тоже не есть гуд, т.к. при том качестве теплоносителя какое имеем, шайбы быстро зарастают
инж323
Вот только кмс сварного тройника сильно зависит от непосредственного его изготовления и хоть какую то стабильность с его КМС можно получить в СО при скрутке(на резьбе и фитингах если собирать), или хотя б сварка ,но при изготовлении приборных узлов на заводе(но и тут есть весьма широкий разбег- человеческий фактор). А при работе СО и использовании теплоносителя (разного совсем) зарастание пойдет,но оно весьма так же по разному влияет на потери по длине и на КМС, что распределение теплоносителя будет совсем не проектным.
Далее идет человеческий фактор не только монтажа но и экспл. службы- а вот вам гражданин хороший мы поширше шайбу поставим, за ну такие хорошие глаза,ну и в итоге еще и чертежик с расстановкой шайб можно запросто потерять или не передать при смене экспл. конторы или фирмы наемной. И тот же результат.
Подгонку стояков можно на трубах делать варьируя диаметрами и применяемой арматурой с разным кмс,но приборные узлы в жизни удобней полностью одинаковыми(кроме предустановок термостатов- что тоже запросто теряется потом. Так вот и переживая на счет учета реального коэф. затекания в проге, можно никогда его таким не иметь в системе.Это как цвет циферок на калькуляторе получается. Синяя пятерка, или зеленая семерка, или красная четверка в числе светится- вам само число, или аспекты подсчета нужны? И на сейчас или что б "на потом" СО так же могла работать?
borm
А был ли у кого-нибудь опыт расчета однотрубки и поведения системы после монтажа?
Сейчас вот тоже пересчитываю систему в данфосс СО. Стояки увязываем с помощью ручных балансировочных клапанов. Если вместо RA-G ставить шаровой кран, то система жилого дома увязывается, т.е. не выдает ошибок о малом сопротивлении ЗУ.
Ставишь RA-G и лес ошибок о малом сопротивлении ЗУ.
Даже если в настройках программы не ставить ничего в поле -"минимальное сопротивление на термовентилях..." все равно ошибки прут.
Насколько я помню, для поднятия штока необходимо мин 0,1 бар, а пределы перепада на клапане 0,1-0,3 бар по условиям шумообразования.
Следовательно, видимо программа учитывает всегда этот минимальный перепад, отсюда и естественное малое сопротивление ЗУ.
То есть можно сколь угодно говорить о коэффициенте затекания, но если перед клапаном не будет 1 метра, то шток просто не сожмет сильфон.
Таким образом, только установка шайбы на ЗУ?
Кто, что думает? Поправьте, если заблуждаюсь.
з.ы. Да, система однотрубная, с нижней разводкой, 10-ти этажный дом. Сразу предложили заку 2-х трубку, так нет 1-трубка и крпп перед приборами.
А теперь замечания экспертизы, в которых указание на установку авт. терморегуляторов.
Экономят на воздухе....
инж323
А что будете называть в качестве объективных причин отсутствия учета тепла поквартирно(при использовании однотрубки)? То, что выбрали однотрубку? А чего не двухтрубку? Учет то с вас никто не снимал и вы получается просто его не рассматриваете, а уже обязаны.
borm
Так 2-х трубка была выбрана проектировщиками, но зак выдал ТЗ на 1-трубку.
Учет тепла будет вестись регистраторами, на отопительных приборах.
А по теме ЗУ кто скажет что?

з.ы. есть заказчик, он же и деньги платит и ТЗ пишет, ведь он опытный не один дом построил.
Раньше же прокатывало, думают, что всегда будут элеваторы и КРПП. Им продать бы, сдать в свою Эксплуатирующую организацию и бабки стрич, пока новое все.
И ведь прокатывает у них пока.... bang.gif
kamerad
10 кПа или 0,1 бар - это требование для термостатов, устанавливаемых в двухтрубных системах - RTD-N или RA-N. Для RA-G такого требования не встречал. Сейчас посмотрел расчет однотрубной системы на Danfoss, который проходит без ошибок. Потери давления на подводках с RTD-G разные. Есть и 1000 Па, и 2000 Па. Есть и от 200 до 300 Па.
Lyko
Цитата(borm @ 29.5.2012, 18:26) *
А был ли у кого-нибудь опыт расчета однотрубки и поведения системы после монтажа?
По "поведению" есть опыт. mad.gif Жильцы повыбрасывают все ваши ЗУ с шайбами вместе. Кое-кто оставит ваши RA-G для "регулировки радиатора". blink.gif ПродОлжить?
Меньшее из "зол" - 1-трубка с верхней разводкой. Но только с КРПП. RA-G, шайбы и пр. - с участием ц.насоса в системе.




borm
2kamerad в паспорте на RA-g указан диапазон 0,1-0,3 бар.
А разве в RA-G используется другой тип термоэлемента???
Сам клапан это вентиль с ходом штока вверх-вниз. А вот чтобы побороть сильфон термоэлемента и нужны 0,1 бар. Разве не так?
Я задал вопрос и в теме программы данфос СО, но пока там тихо.

2Lyko КРПП не пропускает экспертиза. ИТП с насосом есть.
Я могу привести пример когда зак наэкономил на терморегуляторах, жильцы нахимичили с радиаторами и подводками, и уже через два года весь дом и всех собственников квартир заставили перевести всех и вся на первоначальное проектное решение. Потому, что замерзало пол дома. Видел и ваши истории когда все выбрасывают и ставят свое.
Знаете, я все это понимаю, и в нашей тухлой коммуналке работаю не один год.
Я бы вот по теме вопроса хотел бы поговорить.
Lyko
Цитата(borm @ 29.5.2012, 22:11) *
2Lyko КРПП не пропускает экспертиза. ИТП с насосом есть.
Поделился запрошенным.
Экспертиза выполняет пункт СНиП по "..надлежит предусматривать терморегуляторы".
По теме личный интерес.. Какого же давления (?) потребуется насос для такой однотрубки. В итоге.
Kult_Ra
Цитата(borm @ 29.5.2012, 18:26) *
А был ли у кого-нибудь опыт расчета однотрубки и поведения системы после монтажа?
Сейчас вот тоже пересчитываю систему в данфосс СО. Стояки увязываем с помощью ручных балансировочных клапанов. Если вместо RA-G ставить шаровой кран, то система жилого дома увязывается, т.е. не выдает ошибок о малом сопротивлении ЗУ.
Ставишь RA-G и лес ошибок о малом сопротивлении ЗУ.
Даже если в настройках программы не ставить ничего в поле -"минимальное сопротивление на термовентилях..." все равно ошибки прут.
Насколько я помню, для поднятия штока необходимо мин 0,1 бар, а пределы перепада на клапане 0,1-0,3 бар по условиям шумообразования.
Следовательно, видимо программа учитывает всегда этот минимальный перепад, отсюда и естественное малое сопротивление ЗУ.
То есть можно сколь угодно говорить о коэффициенте затекания, но если перед клапаном не будет 1 метра, то шток просто не сожмет сильфон.
Таким образом, только установка шайбы на ЗУ?
Кто, что думает? Поправьте, если заблуждаюсь.
з.ы. Да, система однотрубная, с нижней разводкой, 10-ти этажный дом. Сразу предложили заку 2-х трубку, так нет 1-трубка и крпп перед приборами.
А теперь замечания экспертизы, в которых указание на установку авт. терморегуляторов.
Экономят на воздухе....
Скорее всего поляки (Верещинский) что-то взяли здесь:
Отопление - В. Н. Богословский, А. Н. Сканави - Для строительных......воды в них; вертикальную, горизонтальную и бифилярную схемы соединения отопительных приборов различных типов; применение разных приборных узлов — проточных, проточно-регулируемых, регулируемых с замыкающими участками, с редукционными вставками.

Когда-то СантехНИИпроект издавал серию типа "Проектирование горизонтальных однотрубных СО с редукционными вставками". У меня где-то серия была, но искать ...может и потерялась она при переездах.


Cистемы отопления с редукционными вставками (это фрагмент из старой инструкции ПОТОК)
Применение в горизонтальных однотрубных системах водяного отопления редукционных вставок постоянной длины и диаметра открывает путь к более широкому внедрению горизонтальных однотрубных систем.
Pедукционная вставка - единый стандартный элемент системы. Oна может обезличено изготавливаться индустриальным способом. Pедукционные вставки обеспечивают надежное и полное удаление теплоносителя из системы при ее опорожнении.
Cтандартная укороченная длина замыкающего участка
(редукционной вставки) при достаточно большом коэффициенте затекания позволяет применять одностороннее присоединение подводок к нагревательным приборам и, тем самым, использовать в горизонтальных однотрубных системах практически все типы нагревательных приборов, выпускаемых промышленностью в настоящее время.

Oднотрубные горизонтальные системы водяного отопления с редукционными вставками используются, как правило, в регулируемом варианте для отопления помещений, в которых по условиям пребывания людей или ведения технологического процесса требуется регулирование теплоотдачи нагревательных приборов.

B регулируемых горизонтальных системах отопления для отдельных помещений, где не требуется регулирование теплоотдачи приборов, допускается применять узлы с редукционными вставками без регулирующей арматуры.
Для расчета горизонтальных систем с редукционными вставками необходимо в табл.2 Исходных данных задать диаметры подводки и замыкающего участка равными 20.
Eсли отсутствует регулирующее устройство в графу "регулирующее устройство" записать "0", в противном случае "1". B графу "длина замыкающего участка" записать стандартную длину участка с редукционной вставкой равную 0.115м. Запись длины 0.3 и более дает указание считать этот узел без редукционной вставки.
B табл.3 при описании этаже-стояков в графу "направление движения теплоносителя" записать NAP=6. Kоэффициент затекания теплоносителя в нагревательные приборы определяется расчетом из условия: Н зам.уч. = H приб. + Н подводки
Kult_Ra
Нашёл точное название серии:

Рекомендации по проектированию и мон- А3 – 774
тажу горизонтальных систем водяного отоп- 1978
ления с редукционными вставками
kamerad
Цитата(borm @ 29.5.2012, 22:11) *
2kamerad в паспорте на RA-g указан диапазон 0,1-0,3 бар.


0,1 бар - это 10000 Па. А как же тогда понимать, что в расчетах на Danfoss потери на подводках с установленными RA-G составляют существенно меньшую величину?
kamerad
Не могу найти в паспортных данных для RA-G требование по потерям давления 0,1-0,3 бар.
На сайте Danfoss об этом ничего нет.
http://www.danfoss.com/Russia/Products/Cat...9c903ce87d.html

В моем понимании требования потерять не менее 0,1 бар на клапанах RA-N (в двухтрубных системах) свзано прежде всего с обеспечением необходимого авторитета этого клапана.
В однотрубных системах (при последовательном соединении приборных узлов) говорить об авторитете отдельных приборных узлов нельзя.
kamerad
И еще. Если на клапане RA-G потери по минимуму - 0,1 бар, то и на замыкающем участке не меньше (параллельное соединение замыкающего участка и цепочки из двух подводок и прибора).
Таким образом, на одном приборном узле - не менее 0,1 бар. Если однотрубный стояк состоит из 10-ти приборных узлов, то потери в этом стояке не менее 1 бара. Кроме того, регулятор расхода просит не менее 0,2-0,3 бар. Таким образом, для среднего по длине стояка потери должны составлять не менее 1,3 бара. И это без учета потерь в трубах, местных сопротивлениях и другой арматуре. Однако, расчеты выполняются при меньших располагаемых давлениях
Егор
0,1-0,3 - это для RA-N
для RA-G только верхний предел в 0,2
в каталоге VD.53.P18.50 02/2011 "Радиаторные терморегуляторы и трубопроводная арматура для систем водяного отопления" на стр. 48 есть пример подбора RA-G

только у них 0,004 бара - это 4 кПа biggrin.gif , видимо должно быть 0,4 кПа
Kult_Ra
Цитата(kamerad @ 6.6.2012, 7:59) *
И еще. Если на клапане RA-G потери по минимуму - 0,1 бар, то и на замыкающем участке не меньше (параллельное соединение замыкающего участка и цепочки из двух подводок и прибора).
Таким образом, на одном приборном узле - не менее 0,1 бар. Если однотрубный стояк состоит из 10-ти приборных узлов, то потери в этом стояке не менее 1 бара. Кроме того, регулятор расхода просит не менее 0,2-0,3 бар. Таким образом, для среднего по длине стояка потери должны составлять не менее 1,3 бара. И это без учета потерь в трубах, местных сопротивлениях и другой арматуре. Однако, расчеты выполняются при меньших располагаемых давлениях
Не верно размышляете.
  1. "10 000Па на термостат" - это рекомендовано для гидравлического контура двухтрубного стояка. В нём число контуров равно числу ОП - по 10 000Па на каждый контур. Плюс резервировать напор примерно 100 Па на каждый пм. труб контура.
  2. "10 000Па на термостат" - это рекомендовано для гидравлического контура однотрубного стояка. В нём число контуров равно единица - всего 10 000Па на контур. То есть на каждый термо_вентиль у ОП (термостат) приходится только часть от этих 10 000Па, делённых на число последовательных узлов ОП.
минимум 10 000 (из гидравлической устойчивости системы) и максимум 30 000 (из условия "малошумности" = не превышения по шуму скоростей внутри клапана).

-----------
Вот ещё что нашлось про "шайбу на замыкающем":


"Редукционная вставка" - это специальный узел для горизонтальных однотрубных стояков. Он представляет трубу Ду20 длиной 225 мм. Имеются два патрубка Ду20 на расстоянии 115 мм и, между ними, муфта с шайбой. Отверстие шайбы 15 мм. Шайба специальная, с эксцентричным вырезом.




Смысл понятия "редукционной вставки" (согласно серии А3 – 774, СантехНИИпроекта, Москва,1978г. «Рекомендации по проектированию и монтажу горизонтальных систем водяного отопления с редукционными вставками»:


  1. Они изготавливаются обезличенно в ЦЗМ.
  2. Присоединение радиаторов всегда одностороннее "сверху-вниз". Коэффициент затекания постоянный.
  3. Радиатор может быть с регулирующим краном или без регулирования.
kamerad
Цитата(Kult_Ra @ 6.6.2012, 20:54) *
Не верно размышляете.
  1. "10 000Па на термостат" - это рекомендовано для гидравлического контура двухтрубного стояка. В нём число контуров равно числу ОП - по 10 000Па на каждый контур. Плюс резервировать напор примерно 100 Па на каждый пм. труб контура.


Невнимательно читаете. Мною было сказано, что 10000 Па на термостат - это для двухтрубных систем, для того, чтобы обеспечить достаточный авторитет клапана.
А 10000 Па для однотрубных систем - это предположение того господина, который задает вопрос.
Мой ответ на это (то, что Вы приняли за мое мнение) такой - если принимать по 10000 па на каждый приборный узел, то требуемое циркуляционное давление должно быть слишком большим. А это не правильно.
Kult_Ra
Цитата
А это не правильно.
Да. Не в авторитете (внешнем-внутреннем) клапана у ОП "изюминка", а в организации контуров - последовательно или параллельно "включены узлы ОП".

Сам их RA-G - это бывший RTD-N с расточенной дыркой (чем больше Kv, тем меньше потребен перепад давления) - они к нам (однотрубному бывшему СССР) приспособились.
borm
Как я понял на семинаре данфосса, эти 10 000Па нужны, для того, чтобы сильфон в термоэлементе привести в действии, в противном случае клапан просто не откроется...
Может я не так понял?
Нужно поднять материалы семинара, там вроде презентация была.
Вот рекомендации к программе Данфосс СО, правда интересующее поле в исходных данных пропущено...
Kult_Ra
Цитата(borm @ 10.6.2012, 19:08) *
Как я понял на семинаре данфосса, эти 10 000Па нужны, для того, чтобы сильфон в термоэлементе привести в действии, в противном случае клапан просто не откроется...
Над вами ловко подшутили.
--- -------- -----------

Скан дал. smile.gif
1.сигнал, 2. информация, 3.смысл.
Сигнал — это любое воздействие, которое передается от одной физической системы к другой.
Информация — это изменения, случившиеся под влиянием сигнала в системе-получателе.
Смысл — это оценка, которую дает информации мыслящее существо, обладающее сознанием и волей.
Скан не взял. smile.gif tomato.gif ohmy.gif
borm
Цитата(Kult_Ra @ 10.6.2012, 19:34) *
Над вами ловко подшутили.
.....

Сказано уверенно, но не аргументировано.
Пускай это скажет производитель, надеюсь мое письмо не попадет в их спам фильтр в очередной раз.
Kult_Ra
Это (гидравлическая устойчивость и бесшумность) прописано практически у каждой фирмы-производителя:

Для обеспечения гидравлической устойчивости
системы отопления и компенсации колебаний
гравитационного давления в ней потеря давления в
терморегулирующих клапанах должна быть не менее
и лежать в диапазоне от 10000 до 25000 Па, т. е.:


3)
где - максимальное гравитационное давление (возни-
кающее в самом высоком отопительном приборе) при
расчетных параметрах теплоносителя.
Нижняя граница = 10000 Па обеспечивает
минимальный уровень гидравлической устойчивости
системы отопления и работу терморегулятора в оптималь-
ном режиме (в исключительных случаях нижний предел
потери давления в клапане терморегулятора может быть
снижен до 7000 – 8000 Па), верхняя граница = 25000
Па гарантирует бесшумную работу клапана.

Цитата
Может я не так понял?
Да. Не так. Человек, там где его внимание.
borm
Может это не обман был, а просто недапонятость или самозаблужденность лектора или моя. А может и нет...
И судя из текста в приведенном вами источнике имелось ввиду это в переводе на терморегуляторы (был уже вечер, много вопросов к лектору и т.д.):
Цитата
достаточно
иметь в виду, что потеря давления в РПД должна лежать в
следующем диапазоне, Па:
(7)
Нижняя граница = 10000 Па обеспечивает минимальный
уровень потери давления, обеспечивающий вывод мембраны
в рабочее положение
, верхняя граница = 150000 Па (для dn
= 15 – 40 мм) либо 250000 Па (для dn = 50 – 100 мм) есть верхняя
граница работоспособности автоматического регулятора. В
общем случае, требуемое значение производитель
всегда указывает в техническом описании РПД.

з.ы. но все же интересует в таком случае сила пружины, мембраны терморегулятора и ее влияние. Вопрос все же напишу после выходных им.
Kult_Ra
кто ищет, тот найдёт ..

Цитата(borm)
интересует в таком случае сила пружины, мембраны терморегулятора и ее влияние
На это и рассчитан "сильфонный привод" или "пружина под мощность такого привода рассчитана". А мог быть и ручной и электро, для больших "регуляторов" - пневмо.. привод.

Цитата
Регулятор температуры состоит из исполнительного клапана I с сильфонным приводом II, управляющего клапана III и регулируемого термостата IV.
Увы, давление паров жидкости в сильфоне (от температуры "помещения" зависит) не пересекается с давлением теплоносителя в трубах ...
kamerad
Цитата(borm @ 11.6.2012, 19:03) *
Сказано уверенно, но не аргументировано.


Посмотрите расчет по программе Danfoss. Это однотрубная система. Расчет проходит без ошибок.
Откройте "Итоги-Трубопроводы". На участе (Ст.1, уч. 4) потери давления 736 Па. Этот участок - подводка с клапаном RTD-G. Если бы Ваш аргумент был верен, то потеря на этом участке должна была быть не менее 10000 Па.
kamerad
rolleyes.gif