Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Реконструкция системы отопления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
STELET
Добрый день.
Ситуация следующая:
1. Существует двухтрубная схема системы отопления с разводкой магистралей по первому этажу (тупиковое движение воды) и стояки на два этажа. Магистрали зашиты гипсокартоном. см. рисунок
2. Систему отопления реконструируют - меняют трубы.
3. Хотят обойтись малой кровью - оставить магистрали в гипсокартоне на полу первого этажа. Новые магистрали проложить в подшивном потолке первого этажа и к ним подключить приборы как показано на рисунке.

Такие схемы я лично не применял и не сталкивался. Поэтому и возник вопрос:

Рабочая ли предлагаемая схема системы отопления?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
alexius_sev
Система рабочая, но главное сопротивление на радиаторах достаточное для предотвращения паразитической гравитац. циркуляции, но и конечно от качества воды, если "грязная", то радиаторы внизу быстро забьются, что скажется в худшую сторону по их теплоотдачи
HeatServ
Не стал бы я так делать, в принципе работать может и даже будет, но старики не так учили.
Узел управления автоматический?
tiptop
У нижних радиаторов надо будет спускники поставить.
CNFHSQ
Циркуляция нижних радиаторов будет хуже чем верхних, т.к. внизу нужно преодолеть естественную циркуляцию,а вверху она попутная. при слабом перепаде первые не будут греться нижние дальние радиаторы.
alexius_sev
посчитайте это давление, выйдите на 1-10 мм....Если на радиаторах есть хорошее сопротивление (термостатический вентиль) то ее можно не учитывать!!!
jota
Если сделать по сх.2, нижние радиаторы будут стоять - обратка верхних в противоток обратке нижних. Для работы нижних радиаторов их обратку надо врезать в магистраль на 5 - 10d в сторону от обратки верхних.
STELET
Спасибо за помощь
Артем Самара
Работать будет только при наличии терморегуляторов на каждом радиаторе.... Ну или с чрезмерным располагаемым напором и соответственно перетопом.
tiptop
Цитата(Артем Самара @ 17.1.2012, 6:52) *
Работать будет только при наличии терморегуляторов на каждом радиаторе....

Или с балансировочниками/шайбами?

В 2-трубной системе они должны быть при любом раскладе...
v-david
Цитата(alexius_sev @ 15.1.2012, 1:43) *
Система рабочая, но главное сопротивление на радиаторах достаточное для предотвращения паразитической гравитац. циркуляции, но и конечно от качества воды, если "грязная", то радиаторы внизу быстро забьются, что скажется в худшую сторону по их теплоотдачи

+1. я бы тоже "поджал" приборы, чтобы уменьшить влияние падения давления на магистралях и гравитационной составляющей (хоть и незначительное, но будет) на всю систему.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.