Добрый день.
Ситуация следующая:
1. Существует двухтрубная схема системы отопления с разводкой магистралей по первому этажу (тупиковое движение воды) и стояки на два этажа. Магистрали зашиты гипсокартоном. см. рисунок
2. Систему отопления реконструируют - меняют трубы.
3. Хотят обойтись малой кровью - оставить магистрали в гипсокартоне на полу первого этажа. Новые магистрали проложить в подшивном потолке первого этажа и к ним подключить приборы как показано на рисунке.
Такие схемы я лично не применял и не сталкивался. Поэтому и возник вопрос:
Рабочая ли предлагаемая схема системы отопления?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
alexius_sev
15.1.2012, 0:43
Система рабочая, но главное сопротивление на радиаторах достаточное для предотвращения паразитической гравитац. циркуляции, но и конечно от качества воды, если "грязная", то радиаторы внизу быстро забьются, что скажется в худшую сторону по их теплоотдачи
Не стал бы я так делать, в принципе работать может и даже будет, но старики не так учили.
Узел управления автоматический?
У нижних радиаторов надо будет спускники поставить.
Циркуляция нижних радиаторов будет хуже чем верхних, т.к. внизу нужно преодолеть естественную циркуляцию,а вверху она попутная. при слабом перепаде первые не будут греться нижние дальние радиаторы.
alexius_sev
15.1.2012, 13:43
посчитайте это давление, выйдите на 1-10 мм....Если на радиаторах есть хорошее сопротивление (термостатический вентиль) то ее можно не учитывать!!!
Если сделать по сх.2, нижние радиаторы будут стоять - обратка верхних в противоток обратке нижних. Для работы нижних радиаторов их обратку надо врезать в магистраль на 5 - 10d в сторону от обратки верхних.
Артем Самара
17.1.2012, 5:52
Работать будет только при наличии терморегуляторов на каждом радиаторе.... Ну или с чрезмерным располагаемым напором и соответственно перетопом.
Цитата(Артем Самара @ 17.1.2012, 6:52)

Работать будет только при наличии терморегуляторов на каждом радиаторе....
Или с балансировочниками/шайбами?
В 2-трубной системе они должны быть при любом раскладе...
Цитата(alexius_sev @ 15.1.2012, 1:43)

Система рабочая, но главное сопротивление на радиаторах достаточное для предотвращения паразитической гравитац. циркуляции, но и конечно от качества воды, если "грязная", то радиаторы внизу быстро забьются, что скажется в худшую сторону по их теплоотдачи
+1. я бы тоже "поджал" приборы, чтобы уменьшить влияние падения давления на магистралях и гравитационной составляющей (хоть и незначительное, но будет) на всю систему.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.