MAverick
В помещении стоит отопительный прибор EuroHeat от VTS. При режиме работы вентилятора, установленным на максимальную производительность по воздуху, нет съема с воды. Температурный график 40-40, такого не бывает, но учитывая класс точности приборов, времменно поменял термометры на более точные с погрешностью один градус. В помещении +7 вода 38(39)-42(+-1), такой график нормальный? Кто нибуть сталкивался с подобной проблемой?
Heater
Цитата(MAverick @ 16.1.2012, 12:42) *
В помещении стоит отопительный прибор EuroHeat от VTS. При режиме работы вентилятора, установленным на максимальную производительность по воздуху, нет съема с воды. Температурный график 40-40, такого не бывает, но учитывая класс точности приборов, времменно поменял термометры на более точные с погрешностью один градус. В помещении +7 вода 38(39)-42(+-1), такой график нормальный? Кто нибуть сталкивался с подобной проблемой?


Почему не бывает. Это не соответствие произв. калорифера к вентилятору или наоборот. Очевидно большой расход теплоносителя или его скорость велика.
MAverick
И при этом нет съема вообще? Тогда почему в помещении холодно?
испытатель
Речь о Volcano VR?
Valiko
теплосъём определяется не нагрузкой вентилятора, а количеством сожженного топлива (потребленной энергии). КАКОЙ расход топлива (расход эл. Энергии) при вентиляторе, установленным на максимальную производительность по воздуху
Хитрый Лис
Цитата(MAverick @ 16.1.2012, 19:42) *
Тогда почему в помещении холодно?

Да потому что 40 градусов в подаче. Это сколько должно быть тогда в обратке? И количество агрегатов мало. Это как вариант.
MAverick
Вопрос в том, что в помещении холодно(условно, так как там не +40), а обратка идет без уменьшения температуры...
Т.е. получается нет съема на теплообменнике. Если скорость по воде велика, то почему нет перепада в давлении на агрегате...
Dede
Цитата(MAverick @ 17.1.2012, 10:40) *
Вопрос в том, что в помещении холодно(условно, так как там не +40), а обратка идет без уменьшения температуры...
Т.е. получается нет съема на теплообменнике. Если скорость по воде велика, то почему нет перепада в давлении на агрегате...

Похоже что вода "пролетает" ваш прибор насквозь ) я бы проверил на наличие дефектов. Не знаком детально с этими устройствами, возможно там просто байпасируется
lovial
Цитата(Dede @ 17.1.2012, 9:49) *
Похоже что вода "пролетает" ваш прибор насквозь ) я бы проверил на наличие дефектов. Не знаком детально с этими устройствами, возможно там просто байпасируется

Насколько знаю, в Вулканах байпаса нет... А вот отсутствие теплосьема с воды настораживает... Может, действительно где-то дефект в теплообменнике...
MAverick
Вот в этом и фантсастика, байпаса нет, а главное, что если нету части перетоков в теплоообменнике по причине засора (что странно), то почему там перепад давления в 0,5атм всего включая грязевик
motov
Только конкретные данные по расходу и температуре воды, по скорости работы Volcano (подаче воздуха) и температуре воздуха на входе- выходе можно составить баланс и понять что не так. В противном случае можно гадать еще на 10 листах. Количество тепла отданное водой = количеству тепла полученному воздухом. Количество тепла Q = Gхсх(t1-t2).
Потери давления в зависимости от расхода воды можно оценить по графикам завода изготовителя.
испытатель
Неточность измерений всему виной. Вы ничего не упомянули про работу на низкой скорости вентилятора,а это показательно. Если Вы используете Volcano со штатным двух-ходовым клапаном,то он от числа оборотов изменяет степень открытия (не равнопроцентно).Может подогревать немного воздух на малых оборотах и почти не подогревать на больших, при таких низких параметрах теплоносителя.
motov
По идее, чем выше массовая скорость воздуха, тем выше коэффициент теплопередачи калорифера. И если и пытаться увеличить теплосъём не меняя температурного графика греющего теплоносителя, то именно повышением расхода воздуха. Но здесь было сказано про максимальную скорость.
lovial
Цитата(испытатель @ 17.1.2012, 14:54) *
Неточность измерений всему виной. Вы ничего не упомянули про работу на низкой скорости вентилятора,а это показательно. Если Вы используете Volcano со штатным двух-ходовым клапаном,то он от числа оборотов изменяет степень открытия (не равнопроцентно).Может подогревать немного воздух на малых оборотах и почти не подогревать на больших, при таких низких параметрах теплоносителя.

Не факт. На одной из схем Еврохитовской автоматики двухходовой запитан от комнатного регулятора температуры, а там пропорциональности никакой нет, чисто дискретно вкл/выкл. Кроме того, автор упоминает о низком перепаде давления на тепловентиляторе, что маловероятно при почти закрытом двухходовом клапане.
испытатель
Обычно такие вентиляторы управляются трансформаторными регуляторами методом изменения напряжения, а термостат схлапывает все питание. Чем выше напряжение- выше скорость и степень открытия клапана, преодолевающего пружинный возврат. При обесточивании клапан закрывается от пружинного возврата. При большой скорости воздуха температура поверхности теплообменника существенно уменьшается (закон логарифмический)- уменьшается нагревание при несколько более высокой теплоотдаче мощности. При таких температурах +40 нагрев воздуха от +7 будет не более чем до +8. а теплосъем будет небольшой - по моим таблицам не более 1,5 гр.С. Нужно точнее замерить
MAverick
Проблема была намного веселее.
На ветки теплоснобжения были подключены еще и тепловые завесы, которые не смонтированы до конца и добрые монтажники просто поставив обвязку зациклии воду на обратку. Мозги у ИТП не поняли почему температура идет почти равная на прямой и обратной и зажали тепло. В итоге: отключив узлы и устранив рециркуляцию установился режим по температуре 45-30 и температура в помещениях +9... (При проектной 5..10)
toxan
Цитата(MAverick @ 16.1.2012, 10:42) *
В помещении стоит отопительный прибор EuroHeat от VTS. При режиме работы вентилятора, установленным на максимальную производительность по воздуху, нет съема с воды. Температурный график 40-40, такого не бывает, но учитывая класс точности приборов, времменно поменял термометры на более точные с погрешностью один градус. В помещении +7 вода 38(39)-42(+-1), такой график нормальный? Кто нибуть сталкивался с подобной проблемой?

Проблема в том, что количество тепла отводимое от калорифера не позволяет компенсировать теплопотери помещения.
Скорее при выборе мощности отопительного прибора вы руководствовались 90 С в подающем трубопроводе. При снижение температуры в подающем трубопроводе количество тепла снимаемого с калорифера падает по экспоненте. Поэтому требуется увеличить площадь калорифера, либо температуру в подающем трубопроводе.