Проблема теплосъема
MAverick
16.1.2012, 12:42
В помещении стоит отопительный прибор EuroHeat от VTS. При режиме работы вентилятора, установленным на максимальную производительность по воздуху, нет съема с воды. Температурный график 40-40, такого не бывает, но учитывая класс точности приборов, времменно поменял термометры на более точные с погрешностью один градус. В помещении +7 вода 38(39)-42(+-1), такой график нормальный? Кто нибуть сталкивался с подобной проблемой?
Цитата(MAverick @ 16.1.2012, 12:42)

В помещении стоит отопительный прибор EuroHeat от VTS. При режиме работы вентилятора, установленным на максимальную производительность по воздуху, нет съема с воды. Температурный график 40-40, такого не бывает, но учитывая класс точности приборов, времменно поменял термометры на более точные с погрешностью один градус. В помещении +7 вода 38(39)-42(+-1), такой график нормальный? Кто нибуть сталкивался с подобной проблемой?
Почему не бывает. Это не соответствие произв. калорифера к вентилятору или наоборот. Очевидно большой расход теплоносителя или его скорость велика.
MAverick
16.1.2012, 16:42
И при этом нет съема вообще? Тогда почему в помещении холодно?
испытатель
16.1.2012, 20:02
Речь о Volcano VR?
теплосъём определяется не нагрузкой вентилятора, а количеством сожженного топлива (потребленной энергии). КАКОЙ расход топлива (расход эл. Энергии) при вентиляторе, установленным на максимальную производительность по воздуху
Хитрый Лис
17.1.2012, 4:39
Цитата(MAverick @ 16.1.2012, 19:42)

Тогда почему в помещении холодно?
Да потому что 40 градусов в подаче. Это сколько должно быть тогда в обратке? И количество агрегатов мало. Это как вариант.
Вопрос в том, что в помещении холодно(условно, так как там не +40), а обратка идет без уменьшения температуры...
Т.е. получается нет съема на теплообменнике. Если скорость по воде велика, то почему нет перепада в давлении на агрегате...
Цитата(MAverick @ 17.1.2012, 10:40)

Вопрос в том, что в помещении холодно(условно, так как там не +40), а обратка идет без уменьшения температуры...
Т.е. получается нет съема на теплообменнике. Если скорость по воде велика, то почему нет перепада в давлении на агрегате...
Похоже что вода "пролетает" ваш прибор насквозь ) я бы проверил на наличие дефектов. Не знаком детально с этими устройствами, возможно там просто байпасируется
Цитата(Dede @ 17.1.2012, 9:49)

Похоже что вода "пролетает" ваш прибор насквозь ) я бы проверил на наличие дефектов. Не знаком детально с этими устройствами, возможно там просто байпасируется
Насколько знаю, в Вулканах байпаса нет... А вот отсутствие теплосьема с воды настораживает... Может, действительно где-то дефект в теплообменнике...
MAverick
17.1.2012, 10:41
Вот в этом и фантсастика, байпаса нет, а главное, что если нету части перетоков в теплоообменнике по причине засора (что странно), то почему там перепад давления в 0,5атм всего включая грязевик
Только конкретные данные по расходу и температуре воды, по скорости работы Volcano (подаче воздуха) и температуре воздуха на входе- выходе можно составить баланс и понять что не так. В противном случае можно гадать еще на 10 листах. Количество тепла отданное водой = количеству тепла полученному воздухом. Количество тепла Q = Gхсх(t1-t2).
Потери давления в зависимости от расхода воды можно оценить по графикам завода изготовителя.
испытатель
17.1.2012, 14:54
Неточность измерений всему виной. Вы ничего не упомянули про работу на низкой скорости вентилятора,а это показательно. Если Вы используете Volcano со штатным двух-ходовым клапаном,то он от числа оборотов изменяет степень открытия (не равнопроцентно).Может подогревать немного воздух на малых оборотах и почти не подогревать на больших, при таких низких параметрах теплоносителя.
По идее, чем выше массовая скорость воздуха, тем выше коэффициент теплопередачи калорифера. И если и пытаться увеличить теплосъём не меняя температурного графика греющего теплоносителя, то именно повышением расхода воздуха. Но здесь было сказано про максимальную скорость.
Цитата(испытатель @ 17.1.2012, 14:54)

Неточность измерений всему виной. Вы ничего не упомянули про работу на низкой скорости вентилятора,а это показательно. Если Вы используете Volcano со штатным двух-ходовым клапаном,то он от числа оборотов изменяет степень открытия (не равнопроцентно).Может подогревать немного воздух на малых оборотах и почти не подогревать на больших, при таких низких параметрах теплоносителя.
Не факт. На одной из схем Еврохитовской автоматики двухходовой запитан от комнатного регулятора температуры, а там пропорциональности никакой нет, чисто дискретно вкл/выкл. Кроме того, автор упоминает о низком перепаде давления на тепловентиляторе, что маловероятно при почти закрытом двухходовом клапане.
испытатель
17.1.2012, 23:37
Обычно такие вентиляторы управляются трансформаторными регуляторами методом изменения напряжения, а термостат схлапывает все питание. Чем выше напряжение- выше скорость и степень открытия клапана, преодолевающего пружинный возврат. При обесточивании клапан закрывается от пружинного возврата. При большой скорости воздуха температура поверхности теплообменника существенно уменьшается (закон логарифмический)- уменьшается нагревание при несколько более высокой теплоотдаче мощности. При таких температурах +40 нагрев воздуха от +7 будет не более чем до +8. а теплосъем будет небольшой - по моим таблицам не более 1,5 гр.С. Нужно точнее замерить
MAverick
18.1.2012, 10:14
Проблема была намного веселее.
На ветки теплоснобжения были подключены еще и тепловые завесы, которые не смонтированы до конца и добрые монтажники просто поставив обвязку зациклии воду на обратку. Мозги у ИТП не поняли почему температура идет почти равная на прямой и обратной и зажали тепло. В итоге: отключив узлы и устранив рециркуляцию установился режим по температуре 45-30 и температура в помещениях +9... (При проектной 5..10)
Цитата(MAverick @ 16.1.2012, 10:42)

В помещении стоит отопительный прибор EuroHeat от VTS. При режиме работы вентилятора, установленным на максимальную производительность по воздуху, нет съема с воды. Температурный график 40-40, такого не бывает, но учитывая класс точности приборов, времменно поменял термометры на более точные с погрешностью один градус. В помещении +7 вода 38(39)-42(+-1), такой график нормальный? Кто нибуть сталкивался с подобной проблемой?
Проблема в том, что количество тепла отводимое от калорифера не позволяет компенсировать теплопотери помещения.
Скорее при выборе мощности отопительного прибора вы руководствовались 90 С в подающем трубопроводе. При снижение температуры в подающем трубопроводе количество тепла снимаемого с калорифера падает по экспоненте. Поэтому требуется увеличить площадь калорифера, либо температуру в подающем трубопроводе.