soffi2005
2-х трубная система отопления с нижней разводкой и попутным движением, разводка из полипропилена.
Перепад давления есть (ввод сетей от котельной), когда систему сдавали работала, а сейчас через прибор работает, в чем может быть проблема?!
v-david
тема много раз обсуждалась, поищите по форуму. Не найдете, сброшу подборку. Попутка не панацея, здесь на первый взгляд (без расчетов) слишком сильно заужены диаметры магистральных трубопроводов, работать по идее не должно из-за того, что падение давления на магистралях огромное и "болтается", приборы "опрокидываются". Еще раз: я не проверял расчетом. А что это правда, что все 48 приборов на одной ветке, да? или я что-то просмотрел? В идеале падение давление на магистралях должно быть в 10 раз меньше, чем на приборе, ну хотя бы в 2. Ну а здесь какая-то жуть получается...
soffi2005
предполагалось что будет стояк и такая же ветка будет на втором этаже, но отменили...Да на одной ветке все приборы, расчет смотрите ниже
SHULT
Диаметры маловаты однозначно, по картинке похоже что в маджике тупо нарисовали и выдали, дайте данных побольше, темпиратуры подачи и обратки и давление в них, нагрузку на систему ну чем больше датите тем лучшчше.
SHULT
ну вот уже первый участок с расходом 1400 кг диаметр 27 мм и скорость в нём 0,7 м/с, абсурд и гон полнейшый, при пуске влупили давление побольше, сдали деньги забрали а потом вывели в другие режимы систему вот она и не работает, повышайте давление насосами но системе кирдык придёт в течении 5 сизонов примерно, темпиратуры завышены, давление тоже будит завышено, а полипропилен это шапка полная, у нас в офисе за сезон пузырями пошёл.
soffi2005
Прошу прощение не тот расчет, тут Т1=80, Т2=60 ..ПДФ заменила файл
v-david
Вы уж извините, но это ужасно. 40 кВт по 32 трубе это примерно 1м/с и еще на стометровке падение давления до 4м (40 кпа). Дополним это 95 градусами на пластике и получим потенциально мертвую систему. Проектировщики скорее всего не причем, наверное вольные старатели "по-легкому" заменили проектную сталь на пластик вот и приехали... Или менять магистрали, или рассекать на ветки, по другому ничего не выйдет.

80/60 слабое утешение
SHULT
ну расход при таких параметрах становится больше а труба почти таже опять хрень ничем не лучше, ну хреново она спроектирована выходы какие я уже сказал, насос посильнее, но один фиг ей конец быстро настанет.
soffi2005
Диаметры в Ду, проектировщик закладывал полипропилен...сейчас пол залили...трубы не разбить, месяц система работала, а сейчас стала работать через один
v-david
без хирургического вмешательства работать не будет, хоть тресни. Физика. Как вариант - танцы с бубном: зажать по максимуму приборы (если есть чем) и поднять давление, но это без гарантии.
soffi2005
Остается подобрать насос
SHULT
Да насос это плёвое дело, а вот если на приборах арматуры нету или она с маленьким kvs то после установки насоса можно будит ещё обраточку поджать как вариант.
soffi2005
А если насос не поможет?что делать
SHULT
Ну как сказал ранее v-david танцы с бубном))) , ну процентов 80 что поможет если же нет то переделывать по нормальному только.
soffi2005
Конкретных и обоснованных ответов почему система не работает не услышала, вы уж извините...мне на данном этапе важно понять причину, а не просто слова мертвая система или что система через 5 лет не будет работать...Подскажите реальные причины ОБОСНОВАННЫЕ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
v-david
если кратко, то так. Представьте себе прибор для наглядности где нибудь в середине (хотя это не важно где). падение давления на нем пусть 5уе. В Вашем случае падение давления на подающей ветке примерно 20уе и на обратной тоже 20уе. Но! эти 20 не постоянны и зависят от расхода через приборы, подсоединенные к ним пареллельно. Изменим на 10% падение давления на магистрали, т.е на 0,1*(20+20)=4уе. Видите - падение давления на Вашем приборе изменилось на 4/5 = 80%. Чувствуете степень неустойчивости? 10% порождают 80%. Пример, согласен, грубый, но наглядный.
Если не очень понятно, то чуть позже сброшу с формулами, сейчас нет времени.
KGP1
Цитата(soffi2005 @ 5.5.2012, 16:11) *
Конкретных и обоснованных ответов почему система не работает не услышала, вы уж извините...мне на данном этапе важно понять причину, а не просто слова мертвая система или что система через 5 лет не будет работать...Подскажите реальные причины ОБОСНОВАННЫЕ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

А Вы еще раз внимательно прочитайте пост 2, пост 7 - это конкретные ответы. Что в начале СО работала, а теперь нет, то на это может быть несколько причин: вкл доп нагрузки где-то в середине контура, изменение напора на вводе, засор в магистрали и пр.. Ваша двухтрубка на основании приведенных Вами расчетов гидравлически неустойчива, а потому любое изменение - отклонение в норм. работе СО.