Имеется такая ситуация: предполагается строительство супермаркета общей площадью примерно 6000м2 на первом этаже жилого дома... так вот, я не совсем опытный специалист в сфере систем автоматического пожаротушения, хотелось бы узнать как определить необходимо ли там устраивать системы апт и где это можно прочитать? и как определить какая система нужна, водозаплненная либо порошковая? подскажите пожалуйста,за ранее благодарю!
необходимо водяное пожаротушение и противопожарный водопровод
Цитата(aminopower @ 23.1.2013, 6:53)

СП 5.13130.2009
Что касается площади, со скольки квадратов требуется система водяного АПТ?
aminopower
23.1.2013, 11:39
Цитата(Len40 @ 23.1.2013, 12:35)

Что касается площади, со скольки квадратов требуется система водяного АПТ?
Приложение А.
dizel2012
27.1.2013, 12:04
Приложение А определяет только необходимость АПТ. Далее Вам необходимо сделать выбор из систем порошковое, аэрозольное, газовое, воднодисперсионное, водяное.
Далее идет в хорд СП1 сами найдете пункт. Количество людей , принимаемое для расчета времени эвакуации, в торговых центрах следует принимать из расчета 3 м2 , включая площадь, занятую оборудованием. Итого, для вашего случая - 2000 человек.
П.14.5 СП5 не допускает одновременное применение систем порошкового, аэрозольного и газового пожаротушения с системами дымоудаления.
Далее читаете про порошок и аэрозоль и находите ограничение по применению в помещениях, где может прибывать не более 50 человек.
Итого остается:
газовое, если нет дымоудаления,
воднодисперсионное,
водяное.
Делайте выбор.
lifter_1987
28.1.2013, 8:43
ВОДА однозначно
спринклерная водозаполненная система, совмещенная с внутренним противопожарным водопроводом...