При прохождении экспертизы, отметили ошибку в проекте отопления - отсутствие компенсаторов на стальных стояках.Высота стояка 30 метров, ду 40.
Существует ли какой-нибудь документ по проектированию систем отопления из стальных труб с расчетами компенсаторов?
За ранее благодарю.
Вопросы компенсации тепловых удлинений в системах теплоснабжения/отопления обсуждались на форуме неоднократно. Воспользуйтесь кнопкой "Поиск", которую Вы можете лицезреть в правом верхнем углу экрана...
Привет!
У меня таже проблема. Уже просто кучу литературы пересмотрела...не понятно мне на каком расстоянии ставить опоры и какие (подвижные, неподвижные). Линейное удлинение я посчитала, а вот как теперь П-образный компенсатор расчитать не пойму...везде пишут про какоето плечо, вылет. Что это такое, где посмотреть картинки с описанием и расчет. И воопче как это оформляется в проекте. Надо ли предоставлять расчет и чертежи этих компенсаторов?
Giedi Prime
25.12.2008, 19:18
Красивые картинки с арсчетами и расстановкой креплений есть почти у любого производителя пластиковых труб.
Если не ошибаюсь, то нормативно нигде не прописано, что обязательно нужен компенсатор (на всяк случай лучше проштудировать документы). Наличие или отсутствие и характеристики компенсатора определяются расчётом.
Сантехник
26.12.2008, 13:23
В госте по оформлению раздела есть форма таблицы которую НУЖНО предоставлять в проекте. Остальное по желанию. Народ пользуется прогами типа Старт потому что отчетливо не представляют как расчитать компенсацию. Слабо человеку учесть возможность перемещения всех точек сети и возникающие при этом напряжения и нагрузки. Я задавал вопросы по компенсации для пластика и вот к такому выводу в результате пришел.
Это пороки узкой специализации. Вентиляционщик в массе с трудом понимает что такое труба и ее сортамент. С трудом понимает как регулировать температуру теплоносителя. Практически не понимает что такое компенсатор, хотя и учился за одной партой с отопленцем. Сопромата же не знают оба, хотя и сдавали экзамен. Я и сам такой. Просто не стесняюсь этого. Наоборот хочется найти чела который копает в этом направлении и чему то научиться.
а можно поконкретней - что за ГОСТ?
FRANKINSHTEIN
26.12.2008, 20:04
Цитата(Zmarka @ 26.12.2008, 23:31) [snapback]333801[/snapback]
а можно поконкретней - что за ГОСТ?
ГОСТ 21.602-2003
п 6.2.6 Форма 4
FRANKINSHTEIN
26.12.2008, 20:16
Цитата(Giedi Prime @ 26.12.2008, 0:18) [snapback]333360[/snapback]
Если не ошибаюсь, то нормативно нигде не прописано, что обязательно нужен компенсатор
СП 40-101-96
Giedi Prime
26.12.2008, 20:48
Ну, и где там написано, что в обязательном порядке должны устанавливаться компенсаторы? Если компенсация удлинения пр ипрокладке осуществляется за счет естественых изгибов, то и компенсаторы не нужны. Или же длинна трубы и температурный график таковы, что удлинение незначительно. Всё это считается и и проверяется; совершенно не нужно ставить П-компенсаторы через каждые 3 метра.
Сантехник
28.12.2008, 2:01
Не ставьте. Получите замечание в итоге все равно придется. А может монтажники сами поставят чтоб потом не переделывать.