Цитата
от ККБ выйдёт 85 кВт , диаметр (41 мм ) и сразу поделится на два по 35 мм
то есть первый рефнет предполагается сразу после ККБ - далее раздает на 2 трассы...
По фреону - без проблем, можно.... (бывает даже наоборот - после монтажа большую систему как-то делили на 2 плеча из-за отсутствия каскадируемых блоков 3D на складе...)
Только нужно будет последовательно соединить шлейфы связи, не забыв убрать лишний "терминатор"
Если есть сомнения - можно скачать прогу подбора ВРФ с сайта GC - нарисовать все в ней и перепроверить результаты