Добрый день уважаемые форумчане. Помогите с вопросом системы охлаждения в автономном режиме здания. Сейчас система работает следующим образом: Имеется арт. скважина, вода из нее с температурой 8 градусов поступает в резервуар, из резервуара на кондиционеры (с расходом воды 5,5 м3/ч). Вода от кондеев выходит с температурой 26 градусов. Идет обратно в резервуар в котором происходит подмес холодной водой от арт.скважин и так по кругу. Расход воды получается огромнейший. Вопрос: есть альтернативные варианты охлаждения без использования воды ибо по этому принципу на кондиционеры нужно море в буквальном смысле.
Срок автономности здания равен 10 суток. Здание подземное, защищенное. В режиме автономности идет полная герметизация здания и изоляция от окружающей среды.
Понятно что за здание. Обычно на выход из фильтров ставят фреоновый охладитель. 70 кВт холода - нормально. Нормальнее с водяным конденсатором, расход воды упадет в 10 раз. И почему прямое охлаждение, ведь ДГУ у вас хорошо представлено + водой из конденсатора вполне можно мыться.
На самом деле существующее решение самое простое и эффективное. Не уверен что использование водоохладаемого кондиционера улучшит ситуацию. Да он уменьшает расход, но ценой резкого перегрева отработанной воды, при этом тепла в нее сбрасывается больше на потребление кондиционера.
Альтернативы - всевозможные аккумуляторы холода. Тепловые трубы в земле, заранее захоложенные субствнции, вплоть до жидкого азота. Все это технически сложнее и дороже.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,