sedoypolyrnik
На двух из трех агрегатов код ошибки 7113. Плата инвертора со "здорового" агрегата привела нерабочие в рабочее состояние.
На разъеме CNTYP установлено конечное сопротивление,сигнализирующее о том ,что плата инвертора есть, на рабочей плате 6,2кОм,на остальных 7,5 и 56 кОм. Поставил в разъем мычку из резистора,6,5 кОм уже выдает ошибку. Подозреваю, что на контрольной плате есть DIP переключатели с помощью которых можно устанавливать настройки под модель или сопротивление. Кто сталкивался, помогите!