Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Канальник Mcquey не охлаждает
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Kolovrat88
Такая ситуация.
Канальный кондиционер. Наружник McQuey MLC061CR FFFB. На R22.
На всасе 7 бар. На нагнетании 15. Давление впринципе норм. Для 30С на улице.
Блок почистил. Давление не упало.
Давление есть - охлаждения нет.
В чём может быть дело, подскажите пожалуйста. helpsmilie.gif
Iroha
А ток компрессора нормальный ?
Kolovrat88
При чём индикация светодиодов показывает нормальную работу.
Совсем мистика.

При чём индикация светодиодов показывает нормальную работу.
Совсем мистика.

Вот токи не померил. Но звук нормальный.
Iroha
Надо ток бы померить.
--------------------------------
Индикация показывает , что фазировка наружного блока правильная.
---------------------------------------------------------------------------
Температуру вход/выход испарителя померяйте.
nizercat
Параметры сказочные blink.gif

Фреон кипит при +15 smile.gif Конденсируется при +43, странно почему не охлаждает?
Kolovrat88
Может давление до 5 стравить?

У меня такое ощущение, что там вообще не фреон или другой. Хотя тот, кто заправлял, говорить, что заправлял, то что надо.
nizercat
Можете, только холода не будет. Предсказываю гибель компрессора, уже произошедшую. А ток ради интереса померяйте wink.gif

"Верить никому нельзя"
Kolovrat88
Как может полететь компрессор, если по давлению видно, что он отлично качает?
nizercat
Качает, критерий "отлично" не объективен.
oms
Клапану компрессора конец пришел возможно.
airwave
При + 30 град должно быть 4 и 20 бар соотвественно.
Если поршень от избыточного кол- ва фреонама развалился клапан. если спиральный, то уплотнение слетело
azamet
А газовую трубу щупали? Холодная она? От наружки тепло идет? Может быть четырех ходовой шалит?
Vita067
Дозаправь кондиционер. у тебя через капиллярку идет газ и немного жидкости, дросселирует до 7, а если бы шла жидкость, то дроселлировала бы до 4. а не обмерзает жидкостный кран по причине высокой температуры испарения (выше 0). долей 100 ...200 грамм и по волшебству придет все внорму.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.