White-987
Доброго времени суток всем специалистам!

Возник вот такой вопрос..
Контора А делает монтаж вентиляции и кондеев на ЦОД.
Контора Б делает монтаж газовой( используется фреон) системы пожаротушения.

А поставили на границе смежных помещений противопожарные клапана, нормально открытые, с приводами, на на транзитные ветви воздуховодов...
Б - говорят, что клапана относятся к вентиляции и вести к ним питание и делать подключение должны А.

Вентиляционщики говорят что клапана поставили тк должны стоять в этих местах, а вот подключение и управление уже проблема "пожарных"...

Отключение вентиляции происходит по сигналу от СПТ по "сухому контакту"...

Подскажите, куда смотреть( читать) и кто прав/ виноват...
Подскажите марку кабеля для подключения ОЗК...
По нормам, знаю, что идет особый кабель...


Спасибо!

Snoop
Это очень распространенная проблема, и те, и другие правы. Граница раздела пожарной сигнализации и пожаротушения это выдача сигнала о пожаре, как правило, в виде сухого контакта. Граница раздела вентиляции, установка противопожарных клапанов. Ищите автоматчиков и выполняйте раздел автоматики противопожарной защиты. По поводу кабеля, если клапан закрывается при пожаре под действием возвратной пружины, то кабель достаточно защиты нгls, например, ВВГнг(А)-LS (при разумном количестве кабелей в одном лотке). Если клапан рассчитан на работу в режиме дымозащиты, то необходимый минимум это ВВГнг(А)-FRLS. Разумеется, все это не для зданий с массовым пребыванием людей, там нужно применять безгалогеновый кабель, а для больниц и детских учреждений вообще кабель низкотоксичный.
timofeyprof
Цитата(White-987 @ 20.7.2013, 15:06) *
Подскажите, куда смотреть( читать) и кто прав/ виноват...

виновато правительство, не включившее в состав проектной документации по Постановлению 87 подраздел "Автоматизация". Поэтому 2 варианта:
1. заказывать (разрабатывать) отдельный том "Автоматизация"
2. раздавая задания субподрядчикам прописывать строгое соответствие выполненных разделов Постановлению 87 - там есть требования о решениях по автоматизации системы, т.е. субподрядчики включаютв свой раздел необходимые чертежи по автоматизации
Андрей 113
Цитата(White-987 @ 20.7.2013, 16:06) *
Доброго времени суток всем специалистам!

Возник вот такой вопрос..
Контора А делает монтаж вентиляции и кондеев на ЦОД.
Контора Б делает монтаж газовой( используется фреон) системы пожаротушения.

А поставили на границе смежных помещений противопожарные клапана, нормально открытые, с приводами, на на транзитные ветви воздуховодов...
Б - говорят, что клапана относятся к вентиляции и вести к ним питание и делать подключение должны А.

Вентиляционщики говорят что клапана поставили тк должны стоять в этих местах, а вот подключение и управление уже проблема "пожарных"...

Отключение вентиляции происходит по сигналу от СПТ по "сухому контакту"...

Подскажите, куда смотреть( читать) и кто прав/ виноват...
Подскажите марку кабеля для подключения ОЗК...
По нормам, знаю, что идет особый кабель...


Спасибо!

По всей видимости без конторы "В", которая выполнит автоматизацию всех систем, не обойтись. Закрыть клапана, при необходимости отключить кондеи, запуск пожаротушения.
Ludvig
Мне остается лишь добавить, что:
1. сигнал на клапана и вентиляторы берется их пожарки.
2. сигнал о срабатывании клапанов и вентиляторов уходит на пожарку.
3. щиты управления клапанами и вентиляторами должны быть сертифицированы по ППБ.

Что остается автоматчику из этого? Ничего и не его это проблема. Только электриков и пожарников.