Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Внутреннее п/т котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
albrutt
Вышел новый СП89.13330.2012 акт. СНиП II-35-76 "Котельные установки". В нем ссылаются на 2 струи с расходом по СП 10.13130.2009. Но что делать если объем меньше 0,5 тыс. м3? Не надо вообще? И СП 89.13330 для котельных от 360 кВт. А какой документ до 360 кВт??? Например, крышная котельная на дом. Поделитесь у кого чего есть.
timofeyprof
по 0,5 тыс - для отдельностоящих котельных (см. файл).
Обзовите источник теплоснабжения "теплогенераторная"
Serg Ivanov
Письмо 1997г устарело с отменой СНиП II-35-76. С заменой документа на который ссылаются в письмах, автоматически утрачивают силу и письма. Считается, что в новых нормативах это изменение должно уже учитываться.
timofeyprof
Цитата(Serg Ivanov @ 2.8.2013, 8:18) *
Письмо 1997г устарело с отменой СНиП II-35-76. С заменой документа на который ссылаются в письмах, автоматически утрачивают силу и письма. Считается, что в новых нормативах это изменение должно уже учитываться.

извините, а с чего вы взяли что данный СНиП отменен? с изданием "полуфабрикатного" недоСП 89 действие СНиП не отменилось. Документ по прежнему в Перечне документов, обязательных к применению для соблюдения требования Техрегалмента О безопасности зданий и сооружений
Serg Ivanov
Цитата(timofeyprof @ 2.8.2013, 8:25) *
извините, а с чего вы взяли что данный СНиП отменен? с изданием "полуфабрикатного" недоСП 89 действие СНиП не отменилось. Документ по прежнему в Перечне документов, обязательных к применению для соблюдения требования Техрегалмента О безопасности зданий и сооружений

А! Это у вас в РФ. У нас вышел NCM. Где повторили то же бессмысленное для малых автоматизированных котельных требование.. bang.gif Пишите авторам пока не поздно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.