Салават1979
Здравствуйте! Кто подскажет? Допустим берём здание с категорией Б. Для этой категории предусматривается АУПТ при условии, что площадь помещения больше 300 м3. В моём помещении площадь составляет 200 м3 , но есть в нем вторая этажерка из рефленки площадью 120 м3. Если учитывать площадь этой этажерки, то АУТП требуется. Так надо ли ее учитывать вообще?
Салават1979
Похоже никто не знает ответа. Вот и я решил написать в ВНИИПО
dizel2012
Из описания непонятно, что за здание и зачем там делать АУПТ. Вот здесь http://pozhproekt.ru/normativnaya-dokumentaciya/pisma
есть знаменитое письмо ВНИИПО о защите помещений категории Г установками пожарной автоматики. Из этого письма ясно следует, что оснащать системами пожарной автоматики необходимо только помещения в зданиях, указанных в таблице А.1 СП5.13130.2009. В данной таблице нет ни производственных зданий категории Б, ни складских помещений категории Б. Оснащение системой пожарной автоматики Вам требуется исходя из требований статьи 91 123-ФЗ или других нормативных документов исходя из п. А.8 СП5.13130.2009. Т.е. сигнализации вполне хватит. А ГПН пусть доказывает уж не знаю как, что надо АУПТ.
Салават1979
Ну а если категории А или В, то нужно ли считать второй ярус из рефленки как площадь помещения?
BTS
Как можно понять из СП5, приложение А,общие положения п.А2 , этажерка из рифлёнки при определении площади не считается.