Из описания непонятно, что за здание и зачем там делать АУПТ. Вот здесь
http://pozhproekt.ru/normativnaya-dokumentaciya/pismaесть знаменитое письмо ВНИИПО о защите помещений категории Г установками пожарной автоматики. Из этого письма ясно следует, что оснащать системами пожарной автоматики необходимо только помещения в зданиях, указанных в таблице А.1 СП5.13130.2009. В данной таблице нет ни производственных зданий категории Б, ни складских помещений категории Б. Оснащение системой пожарной автоматики Вам требуется исходя из требований статьи 91 123-ФЗ или других нормативных документов исходя из п. А.8 СП5.13130.2009. Т.е. сигнализации вполне хватит. А ГПН пусть доказывает уж не знаю как, что надо АУПТ.