Цитата(dizel2012 @ 22.8.2013, 14:35)

Избитые темы.
По первому вопросу:
Согласно СП5 п.14.2 датчики делятся на соответствующие приложению Р и не соответствующие приложению Р. Датчики, соответствующие приложению Р, могут запускать систему оповещения при сработке от одного датчика (тактика ИЛИ). Датчики, не соответствующие приложению Р, должны запускать оповещение по тактике И (по сработке двух датчиков в помещение) согласно п.14.1 СП5, т.е таких датчиков как минимум два в помещение точно надо.
ДИП-34А соответствует приложению Р согласно письма производителя с которым можно ознакомиться на его сайте.
Отсюда по п.13.3.2 СП5 минимальное количество таких датчиков в помещении -2. Пункт 13.3.3 допускается установку ДИП-34А по одному в помещение при выполнении дополнительных условий. Вопрос возникает по приложению О. Смысл приложения О, на мой взгляд, в том, чтобы Заказчик выбрал для себя сроки замены извещателя при его выходе из строя. Т.е. если он хочет, чтобы замена была произведена очень быстро, скажем до 15 минут, значит нужен дублирующий извещатель, а если готов потерпеть скажем месяц, значит можно ставить один извещатель. На мой взгляд это надо прописывать в задании на проектирование
Спасибо за подробные разъяснения.
Единственно не совсем понял при каких дополнительных условиях можно ставить один датчик ДИП-34А. Время ожидания для администратиного здания (обычный офис) некритично, за сутки можно поменять. К каким то серьезным последствиям ложное срабатывание не приведет. А критерия (кртичиеского значения) снижения уровня безопасности в нормах нет.
На сайте Болида также не нашел письма (наверное страничку с некоторых пор обновили):