Здравствуйте.
Необходимо интегрировать в систему Дайкин интерфейс DMS504B51. Адресация внутренних блоков проводится с локальных пультов BRC1D52 (в режиме 00 или в 30). Но при этом со стороны DMSа (т.е. из LON сети) дайкиновская сеть не видится.
Вопросы:
- режим 00 или 30 на локальных пультах активируется при наличии центрального пульта в системе дайкин (роль которого у меня выполняет DMS), или они - режимы 00 и 30 - там есть всегда?;
- как правильно присваивать адреса внутренним блокам - через режим 00 или 30? или все равно?.
Буду благодарен любым советам по интеграции DMS в дайкиновскую сеть..
Спасибо.
airwave
Режим 00 запустится при подключении DMS.
Дальше все просто. LonMaker подключаете и рисуете связи.
Если DMS скомисситса, то с DIIInet все окэ.
fdd
в том-то все и дело, что режим 00 активен без DMSа в системе.. что это может быть?
airwave
Без центрального пульта или интерфейса режима 00 не может быть на проводных пультах. Только на инфракрасных.
newy
Подскажите, будьте добры, после снятия пультов система будет работать сразу через DMS?