Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Низкая скорость теплоносителя.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
agel
Реконструкция здания на 22 этажа.
Раньше отопление лестницы было в одну зону.
Приборы по факту стоят на каждом этаже (...ну бывает).

Сейчас делаем в две, рассечка на 14 этаже.
На нижнюю зону получается расход - 520кг/ч......это Ду25, скорость -0,35.
Но....стояк Ду32 уже стоит и монтажникам очень хочется его не переделывать.

Просьба оценить, что при этом получится если оставить Ду32 (скорость-0,16).....
KYV86
В принципе ничего страшного нет, чуть сильнее остынет вода в трубах, но для подъезда это не критично.
agel
...это лестница Н3, двухтрубка.

Так...
1. будет занижение Т обратки.

а завоздушиваться не будет?
KYV86
Занижение Т обратки не страшно, если не будет сквозняков возле труб. А скорость движения воды на завоздушивание вообще не влияет. Влияет статическое давление в системе.
agel
Цитата(KYV86 @ 18.2.2014, 14:13) *
Занижение Т обратки не страшно, если не будет сквозняков возле труб. А скорость движения воды на завоздушивание вообще не влияет. Влияет статическое давление в системе.

25 метров - и как влияет?
KYV86
25 метров чего? Высота здания или давление в системе?
Татьяна Удальцова
Цитата
А скорость движения воды на завоздушивание вообще не влияет

Еще как влияет! При скоростях более 0.3...0.5 м/с воздух, имеющийся в системе уносится потоком воды. При малых скоростях сбивается в верхних точках и создает воздушные пробки.
Ernestas
На завоздушивание влияет, а менять стояк (на меньший по диаметру) я бы не стал.
Лыткин
Цитата(KYV86 @ 18.2.2014, 14:13) *
Занижение Т обратки не страшно, если не будет сквозняков возле труб. А скорость движения воды на завоздушивание вообще не влияет. Влияет статическое давление в системе.

У нас "сталинка" радиатор прямо напротив входной двери в подъезд. На котельной погодное регулирование, радиатор замёрз. Пришлось выбросить радиатор и сделать перемычку из металлопластика.
KYV86
Татьяна! Я имел ввиду влияние скорости воды на заполненную систему, без воздуха! И если воздуха нет, то на завоздушивание в данном случае скорость теплоносителя не влияет (эжекторы и струйные насосы в расчет не берем).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.