Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пожаротушение жилого 6-ти этажного дома
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
инженер по ВК14
Добрый день! Подскажите пожалуйста!
Расчетный расход воды на наружное пожаротушениежилого дома со встроенной автостоянкой составляет:
Q=47,23л/с + 5,2х2л/с + 4л/с + 20л/с=81,63л/с
47,23л/с- автоматическое пожаротушение автостоянки
5,2х2л/с – пожаротушение автостоянки (в соответствии с п.6.2.1 СП 113.13330.2012)
4л/с – расход на дренчерные завесы секции №2
20л/с - наружное пожаротушение автостоянки (согласно п.5.13 СП 8.13130.2009).
Наружные сети водопровода сталь 219 мм. Водоканал на пожаротушение такой расход не дает. Пишет что на пожаротушение расход не предусматривается. Необходимо делать резервуары. Правильно ли я подбираю необходимый объем воды в них? Наружное пожаротушение выполняется от двух существующих пожарных гидрантов. Расход в резервуарах нужен только для внутреннего пожаротушения,который составляет 5,2х2 + 4+47,23=61,63л/с Согласно п 3.17 прил.В СП 5.13130.2009 время работы внутр пожарных кранов и сплинклерной установки -60 мин ( 1 час). Тогда расход в резервуарах 61,63х3,6х1 час=222м3, т.е принимаем два резервуара по 125 м3. На каком расстоянии надо их устанавливать от жилого дома ( резервуары 10 м ) а насосную станцию можно ли так близко к дому?
Директор хочет насосную устанавливать не отдельно стоящую, а внутри здания, можно ли так делать? (план сетей 2 вариант) как можно его переубедить?
Sindarkon
П.5.10 СП5.

Наружное расположение резервуаров для водоснабжения установок внутри здания не регламентируется. Можете опираться на п.9 СП8.
инженер по ВК14
Внутри здания емкости нет возможности разместить. Если установить свою пожарную насосную станцию(вариант 1),которая будет забирать воду из резервуаров замечаний я думаю не должно быть. На каком минимальном расстоянии должна размещаться насосная от здания?
Kirillio
Цитата(инженер по ВК14 @ 19.2.2014, 16:57) *
Внутри здания емкости нет возможности разместить. Если установить свою пожарную насосную станцию(вариант 1),которая будет забирать воду из резервуаров замечаний я думаю не должно быть. На каком минимальном расстоянии должна размещаться насосная от здания?

Какие проблемы: насосную - в пристройку, цистерны - в землю... детям - мороженное. ))
BTS
Цитата(инженер по ВК14 @ 18.2.2014, 16:13) *
Директор хочет насосную устанавливать не отдельно стоящую, а внутри здания, можно ли так делать?


Можно . Во всяком случае, нормативных запретов нет.
инженер по ВК14
А такой вариант возможен? Есть нарушения норм?

(Расчетный расход воды на наружное пожаротушение составляет:
Q=47,23л/с + 5,2х2л/с + 4л/с + 20л/с=81,63л/с
47,23л/с- автоматическое пожаротушение автостоянки.( согласно п.4.1.1 таблицы А.1 приложения А СП 5.13130.2009 подземная автостоянка подлежит защите автоматической установкой пожаротушения. В качестве огнетушащего вещества проектом принята вода.)
5,2х2л/с – пожаротушение автостоянки (в соответствии с п.6.2.1 СП 113.13330.2012 при объеме каждого пожарного отсека в автостоянке более 5 тыс м3)
4л/с – расход на дренчерные завесы секции №2
20л/с - наружное пожаротушение автостоянки (согласно п.5.13 СП 8.13130.2009).
Наружное пожаротушение жилого дома предусмотрено от существующих пожарных гидрантов ПГ-1 и ПГ-2, установленных на кольцевом существующем водопроводе, выполненном из стальных труб диаметром 219 мм.
Внутреннее пожаротушение предусмотрено от баков, которые расположены в автостоянки.
Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение составляет:
Q=47,23л/с + 5,2х2л/с + 4л/с =61,63л/с

Необходимый объем воды в этих баках составляет:
V=61,63х3,6х1 час=222м3

Продолжительность работы внутренних пожарных кранов и сплинклерной установки составляет 60 мин согласно п. В 3.17 СП 5.13130.2009
Принимаем три бака, которые содержат общий объем воды на пожаротушение 285 м3)



инженер по ВК14
А если закапывать емкости в землю на каком минимальном расстоянии они должны быть? Я читала что минимум 10 метров. Рядом с домом нельзя впритык?
dwgdraft
В тиснусь в беседу своим вопросом, по такой же ситуации: Есть здание подобного плана только в три этажа и машиномест 25. В соответствии с ППМ есть необходимость дать две струи в помещения другого назначения.

Предположил три варианта:

1. Выделить ВПВ в отдельную систему общую для автостоянки и помещений другого назначения, продолжительность работы 3 часа. А АУПТ соответственно сама по себе, продолжительность работы 1 час.

Объем резервуара: дренчеры 18 кубов; АУПТ 125 кубов; ВПВ 110 кубов. ИТОГО 250 кубов.

2. В данному случае возможно ли объеденить в одну систему с продолжительностью работы 1 час, если в помещениях другого назначения нет АУПТ?

Объем резервуара: дренчеры 18 кубов; АУПТ 125 кубов; ВПВ 40 кубов. ИТОГО 180 кубов.

3. АУПТ и ВПВ автостоянки в отдельную объединенную систему, а ВПВ помещений другого назначения в отдельную системую

Объем резервуара: дренчеры 18 кубов; АУПТ 125 кубов; ВПВ 40 кубов. ИТОГО 180 кубов. Но в данном случае приедться делать насосуную и вести отдельно сеть для ДВУХ ПК.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.