Добрый день.
Дано - помещение склада (В3) 72мх36м с высотой потолков 8,1м, стеллажное хранение высотой 5,5 м, трудносгораемого материала в сгораемой упаковке.
Возникла у меня проблема с расстановкой спринклеров. Каждые 6 м (по длинной стороне) идет поперечный стальной двутавр, высотой 1,4м и подошвой сантиметров 40. При размещении спринклеров под потолком по два между двутаврами, из-за подошвы образуется мертвая зона, куда не попадает вода из оросителей. Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией или только подвесной потолок спасет? Заказчик, конечно не горит желанием его устанавливать. Схему склада с расстановленными стеллажами прикрепил.
Те что ниже не сработают. не нагреются до температуры срабатывания.....
Sindarkon
11.3.2014, 13:50
Я бы не стал заморачиваться ради 400 мм. Частично вода будет стекать по балке в эту зону, да и огню распространяться будет некуда.
Специалист сказал, что ширины двутавра в 400мм хватит, что бы спринклер сработал. Поставил два ряда между балками и ряд под двутавром.
Между балками не много будет?
многовато, но одного ряда не хватает.
jackson57
16.4.2014, 12:19
Правильно, полка балки является тепловым экраном. Можно делать и специальные экраны размером 0,4-1м (любой формы). Тогда спринклер можно опустить так, чтобы не перекрывалась карта орошения и соблюдалось расстояние от потолка (в данном случае теплового экрана) до спринклера
Sindarkon
17.4.2014, 12:17
jackson57Цитата
Можно делать и специальные экраны размером 0,4-1м (любой формы).
Ссылочку на нормы можно?
Цитата(Zarat @ 6.3.2014, 11:05)

Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией или только подвесной потолок спасет? Заказчик, конечно не горит желанием его устанавливать. Схему склада с расстановленными стеллажами прикрепил.
в складских помещениях подвесные потолки вроде как не допускаются...