kaktuzz
Добрый день. Излазила форум, и техническую документацию и голова уже вспухла. Я никогда не сталкивалась с пожаротушением и потому возник вопрос
Имеется небольшой бутик отель с рестораном, несколькими офисами и 7 этажей апартаментов. Где можно посмотреть необходимо ли устанавливать спринклеры в каких либо зонах? Говорят что необходимо только в лифтовых холлах? Можно ли их подключать к объединенной хоз/пож?
batrysh
СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ Нормы и правила проектирования
см. таблицу А.1 и определяйте нужно или нет вам АУПТ.
К хоз питу не получится подключить, отдельная система со своими сигналами и регулирующими клапанами, и скорее всего с насосом повышения давления.
Kirillio
Цитата(kaktuzz @ 4.4.2014, 11:32) *
.....Можно ли их подключать к объединенной хоз/пож?


СП.5.13130.2013 п.5.7.7
Ostic
Ввода то в здание общие по- любому ) и для питья и для аупт. Причем насосы питьевые отключаются при пожаре при определенных условиях. Просто на пожарном трубопроводе нет приборов учета ) и поэтому, как правило, там клапан опечатывают соответствующие органы и после сработки надо приглашать органы снова и пломбировать. Где- то и без этого.
Если под нормы попадает, то защищается все кроме, а не только лифтовые холлы. Вот сигнализация пожарная может быть только в местах общего пользования и не присутствовать в аппартаментах.