Здравствуйте уважаемые форумчане,требуется ваша помощь,суть проблемы: имеем узлы учета тепла (вентиляция подземных гаражей) температура обратки временами подскакивет больше подачи на 0.5-1 градус ,теплосчетчик ВИС.Т уходит в аварию по дельта t. на 5 объектах эта проблема,может кто сталкивался с ней,где искать эту проблему?
Цитата(serg212 @ 18.4.2014, 9:44)

Здравствуйте уважаемые форумчане,требуется ваша помощь,суть проблемы: имеем узлы учета тепла (вентиляция подземных гаражей) температура обратки временами подскакивет больше подачи на 0.5-1 градус ,теплосчетчик ВИС.Т уходит в аварию по дельта t. на 5 объектах эта проблема,может кто сталкивался с ней,где искать эту проблему?
Водоразбора нигде рядом нет?
думаю дело в погрешностях измерительных приборов... это наверно происходит при не работающем оборудовании.
если датчики тарируются, надо их настроить.
HeatServ
18.4.2014, 10:36
У нас была такая же штука на объекте с открытым водоразбором, рядом работал объект микроскопический, но при этом перегревающий обратку, по сути просто кольцующий. И вот когда водоразбор уходил в максимум, то вода на объект (баня) поступала по обеим трубам в одну сторону - при этом тепловычислитель фиксировал недопустимую дельту и уходил в ошибку.
Одна проблема по 5ти объектам - это уже системная ошибка. Попробуйте проанализировать когда дельта уходит в ошибку, что ещё происходит. Автоматика надеюсь работает, при выключении вентилятора подача на калорифер закрывается?
Цитата(HeatServ @ 18.4.2014, 11:36)

вода на объект (баня) поступала по обеим трубам в одну сторону
И температура обратки повышалась до температуры подачи?
А из-за чего?
HeatServ
18.4.2014, 13:47
Цитата(tiptop @ 18.4.2014, 13:24)

И температура обратки повышалась до температуры подачи?
А из-за чего?
Так рядом объект (чуть раньше подключён) и с него обратка пёрла повышенная, потому что объект кольцевал., соответственно, когда по обеим трубам вода текла в одну сторону, то наблюдалась картина недопустимо низкой дельты.
испытатель
18.4.2014, 15:03
недопутимо низкая не одно и то же, что превышение температуры обратки по сравнению с подачей. Это только при обратном перепаде может быть. Нужно дополнить информацию какие именно температуры (величина) и что показывают манометры на вводе.
Крестьянин
18.4.2014, 18:03
Цитата(serg212 @ 18.4.2014, 8:44)

Здравствуйте уважаемые форумчане,требуется ваша помощь,суть проблемы: имеем узлы учета тепла (вентиляция подземных гаражей) температура обратки временами подскакивет больше подачи на 0.5-1 градус ,теплосчетчик ВИС.Т уходит в аварию по дельта t. на 5 объектах эта проблема,может кто сталкивался с ней,где искать эту проблему?
Интересно, а какова дельта в периоды "нормальной" работы систем? И как часто повторяется это явление?
HeatServ
18.4.2014, 20:04
Цитата(испытатель @ 18.4.2014, 15:03)

недопутимо низкая не одно и то же, что превышение температуры обратки по сравнению с подачей. Это только при обратном перепаде может быть. Нужно дополнить информацию какие именно температуры (величина) и что показывают манометры на вводе.
Это может быть и при различном качестве теплоизоляции и вообще от конфигурации тепловых сетей может зависеть, особенно если график дёргается. В любом случае, если это не ошибка электроники (а датчики так ошибаться не могут, они как правило, вообще уходят в нереальные значения), то надо смотреть на перераспределение потоков теплоносителя.
А не может из- за качества электросети быть? Частотники есть? Подключили все правильно? Может партия приборов бракованная? Не может быть обратка выше подачи даже если вентиляция выключенна( хотя тут должна включаться регулировка )
Цитата(Ostic @ 18.4.2014, 21:13)

Не может быть обратка выше подачи даже если вентиляция выключенна( хотя тут должна включаться регулировка )
Так уж и не может...
Обычное "опрокидывание циркуляции".
Крестьянин
19.4.2014, 21:02
Вчера на одном объекте случился такой-же случай. Точка присоединения к магистральным тепловым сетям находится за 70 м. от объекта. Так как наружная температура воздуха днём держится выше 15 град.С., решили днём отключить объект от отопления. Внутренняя температура на объекте выше 20 град.С. Вечером объект подключили к отоплению. Расход на нужды отопления небольшой. Прибор зафиксировал увеличение температуры обратки относительно подачи. Это случилось потому что, при включении циркуляции произошло "Кондиционирование внутреннего воздуха" объекта, т.е. обратный съём тепла. Вода в подводящих трубах при включении отопления была 17 град.С.
Предположение по теме: Может быть нужно проверить все составляющие работы "Приточной вентиляции" и климата в гаражах и сделать соответствующий вывод.
HeatServ
19.4.2014, 21:04
Цитата(Крестьянин @ 19.4.2014, 21:02)

Внутренняя температура на объекте выше 20 град.С. Вечером объект подключили к отоплению. Расход на нужды отопления небольшой. Прибор зафиксировал увеличение температуры обратки относительно подачи. Это случилось потому что, при включении циркуляции произошло "Кондиционирование внутреннего воздуха" объекта, т.е. обратный съём тепла. Вода в подводящих трубах при включении отопления была 17 град.С.
Круто!)) Ведь ни в каких учебниках не найдёшь)))
Вентиляция отключается и теплоноситель проходит систему без съема тепла... а "0.5-1 градус " можно счесть погрешностью, Т1=Т2. Хотя не помешает проверить - замерить другим термометром или датчиком, померить сопротивление...
имхо
зы
Цитата
произошло "Кондиционирование внутреннего воздуха" объекта
а.. ну тогда понятно

ззы
Цитата
Вода в подводящих трубах при включении отопления была 17 град.С.
но затем после включения нагрелась выше 20... или нет?

Цитата
Предположение по теме: Может быть нужно проверить все составляющие работы "Приточной вентиляции" и климата в гаражах и сделать соответствующий вывод.
На лето подключать вентиляцию к холодной воде.. на режим кондиционирования
Цитата(Altelega @ 20.4.2014, 9:28)

Вентиляция отключается и теплоноситель проходит систему без съема тепла... а "0.5-1 градус " можно счесть погрешностью, Т1=Т2. Хотя не помешает проверить - замерить другим термометром или датчиком, померить сопротивление...
имхо
зы
а.. ну тогда понятно

ззы
но затем после включения нагрелась выше 20... или нет?

На лето подключать вентиляцию к холодной воде.. на режим кондиционирования

Может был большой водоразбор из СО. Циркуляции не было и по обоим трубопроводам пошла вода потребителю?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.