InzheneGr13
Прошу помощи, никак не могу сообразить как размещать оборудование, в частности дымовые извещатели.
Ситуация такая: подвесной потолок из просечно-вытяжного листа, высота запотолочного пространства 70 см.
От пола до подвесного потолка стеклянная перегородка. Нужны ли датчики на подвесном потолке, или достаточно тех, что за потолком? и как быть если за потолком в местах перегородок будут перегородки из такого же просечного листа? разные ли это зоны или общие?
Sindarkon
Лист вполне дымопроницаемый, так что не вижу смысла в дополнительном оборудовании.