Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Регистры и радиаторы отопления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
daylet
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДобрый день! Проектирую отопление гаража, решил зделать такую схему отопления. Вопрос:
1.Будет ли она работать? и в чем ее минус?
(на стороне где нет приборов там находятся ворота, и предусмотрены тепловые завесы)
shadow
Напрашивается двухтрубная система, зачем-то городите кривую однотрубную. Казалось бы причем тут тепловые завесы!
daylet
Проект в начеле был двух трубный, после согласования предложили (эксперт) заменить на духтрубную с попутным движением теплоносителя, взвесив пришел к тому что показываю. А на счет тепловых завес, сказано было, для ясности такой "кривои однотрубной, а не "круговой" как бы так
Studentik
Здравствуйте. Работать оно конечно будет, а вот насколько эффективно судить только вам. Если это гараж не спец. транспорта то температура в гараже на уровне +5С будет. В случае низкой температуры - тепловая завеса спасет.
shadow
Вопрос будет ли затекание теплоносителя в приборы. Какую величину коэффицинета затекания принимать для расчета?
techgrouppts
Если регистры по диагонали соединяете, то зачем задом наперёд? И почему только регистры.
Затекание-то будет, куда ему деться. Только расход труб получается как у двухтрубки.
shadow
Цитата(techgrouppts @ 9.6.2014, 16:31) *
Если регистры по диагонали соединяете, то зачем задом наперёд? И почему только регистры.
Затекание-то будет, куда ему деться. Только расход труб получается как у двухтрубки.


Какую величину коэффицинета затекания принимать для расчета?
Крестьянин
Интересно, на чём основывались ваши умозаключения по поводу выбранного решения?
На мой взгляд, это схема - деньги на ветер. Придержитесь лучше совета эксперта.
инж323
Проще три регистра поставить по двухтрубке- помещение одно, терморегуляторами проще увязать гидравлику и балансировочник на вводе.
И еще- подключение не от ТС, а от узла управления и его не может не быть. Тем более, что у вас еще подключаются завесы с заведомо бОльшим сопротивлением- увязать же придется где то, вот вам и узел.
jota
Цитата(daylet @ 9.6.2014, 11:32) *
предложили (эксперт) заменить на духтрубную с попутным движением теплоносителя,

У вас не попутная, а "ленинградская" схема. Эксперт предложил самобалансирующуюся попутку, а Вы не поняли о чём речь.... wink.gif
Kult_Ra
С приговором "попутная" бес попутал. Обратная труба проложена рядом с подающей - встречно. А мог бы проложить по противоположной стене как бы по кругу - попутно. Но для последовательного присоединения узлов ОП этот маневр - бары бир.

Цитата
Эксперт предложил
Кто ж такой этот "эксПерт"? biggrin.gif
"Экс" - это кем-то уже "бывший", но в текущий момент "не при делах" как бы.
Бывший "перт" предложил... и все дружно взяли под "козырёк"! Ну и дела. newconfus.gif

Кто скажет, а кто ж такой "перт" в нашем деле? Тот кто "прёт" умом в делах или тот кто "упертый"?

Цитата(shadow @ 9.6.2014, 13:52) *
Вопрос будет ли затекание теплоносителя в приборы. Какую величину коэффициента затекания принимать для расчета?
Его надо рас считать, два считать, три и так далее с каждым узлом ОП как "малое циркуляционное кольцо" = деление и слияние потока с учетом гравитационной составляющей за счет остывания воды в ОП.


В натуре всегда будет равенство потерь напора (с учетом направления переменного по сезону гравитационного давления ) через "замыкающий" и "подводку + ОП + арматура рег." за счет больше или меньше теплоносителя пройдёт мимо ОП.
Kult_Ra
Доля затекания теплоносителя в ОП в реальности должна быть в пределах 300 литров/час. Это как бы самое оптимальное по условиям теплосъёма с ОП.
Об этом намекает поправка Фи2 во всех Рекомендациях НИИ Сантехники (Сасин Виталий Иванович) по применению различных отопительных приборов в РФ.

Теплосъём с 1 кВт паспортной мощности определён там по формуле: < Qkwt=dTm/dTну)n*(Gpr/Gну)m*c*p*ag >, Вт.

Gну - это есть расход "нормативный, стендовый" теплоносителя в приборе, который принят 300 литров в час.
Gpr - фактический расчётный расход через ОП.

Gну явно отражен в поправке Фи2= (Gpr/Gну)m и косвенно в поправке Фи1=dTm/dTну)n через перепад температуры теплоносителя в самом ОП.
-----
Вот зараза этот "эксперт". Нашёлся всё таки но "исток" из древности в наших языках!

Перт (Perth) - "Скрытое"
Основное значение - посвящение, тайна, секрет.

Это символ непознанного и приобщения к нему, знак поиска смысла жизни, духовного роста, великих мистерий и одинокой молитвы. Руна выражает стремление к познанию вечных тайн бытия. На этом пути могут встретиться препятствия в виде привычек, косности и инерции сознания, которые необходимо преодолеть, чтобы подняться на новую ступень. Руна помогает человеку полнее узнать истину о себе, чтобы плодотворнее стала его жизнь и глубже его духовное удовлетворение от бытия.
Талисман Перт нужен тому, кто практикует медитацию, пытается идти по пути духовного самосовершенствования.
Еще Перт - руна врача. Если вы занимаетесь врачеванием, Перт поможет вам тонко чувствовать и понимать пациента и достичь выдающихся успехов на своем поприще.

___________

Теперь, вместе с "экс пертом" понятны и слова типа "экс курс", "экс позиция". "Экс" - как предыдущий, бывший и пр. "синонимы". Но тогда это "эксперт" в какой либо области познания, дел - это уже конкретное качество человека.
А вот когда это "должность, долг", то ведь человек красит место, а не место придает качество человеку.
shadow
Закинул схему в Potok

вариант с диаметров Т1.1 ф32 и замыкающим участком ф32

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

dp=6600 Па

вариант с диаметров Т1.1 ф25 и замыкающим участком ф25

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

dp=9200 Па


вариант с диаметров Т1.1 ф40 и замыкающим участком ф32

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


dp=9500 Па


Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.