Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Подскажите, пожалуйста, стоит ли учитывать добавку на дверь 0,27Н в офисные помещения, находящиеся на 1 этаже жилой многоэтажки?
В этом случае берется высота всего здания, соответственно на одну такую наружную дверь получается 2-3 кВт теплопотерь?! Вообщем жуть, может можно считать дверь в офис запасной? и вообще эту добавку не учитывать?
Поделитесь, пожалуйста, опытом.
По нормам эти офисы не могут быть связаны с остальной частью многоэтажного жилого дома общими ЛК и шахтами лифтов. Т. е. это выгороженный одноэтажный объём - ну и берите в расчётах добавки на открывание, как для 1-этажного здания
Запасная - постоянно закрытая дверь. Как же тогда работнички попадут в свои офисы?
Хороший вопрос. Поддерживаю ответ ИОВ: "Т. е. это выгороженный одноэтажный объём - ну и берите в расчётах добавки на открывание, как для 1-этажного здания".
sunspectra
8.8.2014, 10:20
Хм. А если у нас в этих офисах вентиляция приточно-вытяжная и вытяжка идет на крышу многоэтажки - это не является связью с остальной частью здания?
Цитата(sunspectra @ 8.8.2014, 10:20)

Хм. А если у нас в этих офисах вентиляция приточно-вытяжная и вытяжка идет на крышу многоэтажки - это не является связью с остальной частью здания?
Ставьте обратный клапан на вытяжке из этих офисов - при выключенном вентиляторе тяги тогда не будет